地下车库16000平米,上有六个11层住宅。按照规范:地下车库需要设喷淋系统(30L/s),住宅和地下车库需要设消火栓系统。那屋顶消防水箱多大,如何计算?《高规》并没有说明水箱的计算方法,只是规定各类建筑水箱不能小于的数值,可是这样的建筑到底属于那类住宅呢?而且高层建筑的消防水箱又如何计算呢?如果按照《建筑防火规范》里的消防水箱存水量按10分钟消防用水量计算的话,那水箱体积为30立方米,是不是太大了?
地下车库16000平米,上有六个11层住宅。按照规范:地下车库需要设喷淋系统(30L/s),住宅和地下车库需要设消火栓系统。那屋顶消防水箱多大,如何计算?
《高规》并没有说明水箱的计算方法,只是规定各类建筑水箱不能小于的数值,可是这样的建筑到底属于那类住宅呢?而且高层建筑的消防水箱又如何计算呢?
如果按照《建筑防火规范》里的消防水箱存水量按10分钟消防用水量计算的话,那水箱体积为30立方米,是不是太大了?
42楼
18t
回复
43楼
带车库的,应该是18
回复
44楼
我觉得若高位水箱需提供地下车库初期火灾用水的话,其水箱取18立方合适。若是在上海的话,我觉得地下车库的话能否考虑通过市政压力满足初期火灾用水,这样的话高位水箱取12立方就比较合适了。
回复
45楼
18
回复
46楼
18
回复
47楼
12M3
回复
48楼
12M3
回复
49楼
18啊,别设小了。
回复
50楼
谢谢大家
回复
51楼
我要是消防支队的,你们的图我全部统统打回重做。
1、本工程为二类综合楼,不是住宅楼,根据GB50045-96(2001版)表7.2.2,室内消防用水量为20L/s。
2、屋顶消防水箱按10分钟水量考虑进行计算,(30+20)*10*60/1000=30立方。
如果我是设计院的,选用屋顶消防水箱12立方。
回复