(32分!!)急!!!带地下车库的11层住宅的屋顶消防水箱多大?
zfzfww
zfzfww Lv.4
2004年06月30日 09:48:17
只看楼主

地下车库16000平米,上有六个11层住宅。按照规范:地下车库需要设喷淋系统(30L/s),住宅和地下车库需要设消火栓系统。那屋顶消防水箱多大,如何计算?《高规》并没有说明水箱的计算方法,只是规定各类建筑水箱不能小于的数值,可是这样的建筑到底属于那类住宅呢?而且高层建筑的消防水箱又如何计算呢?如果按照《建筑防火规范》里的消防水箱存水量按10分钟消防用水量计算的话,那水箱体积为30立方米,是不是太大了?

地下车库16000平米,上有六个11层住宅。按照规范:地下车库需要设喷淋系统(30L/s),住宅和地下车库需要设消火栓系统。那屋顶消防水箱多大,如何计算?
《高规》并没有说明水箱的计算方法,只是规定各类建筑水箱不能小于的数值,可是这样的建筑到底属于那类住宅呢?而且高层建筑的消防水箱又如何计算呢?
如果按照《建筑防火规范》里的消防水箱存水量按10分钟消防用水量计算的话,那水箱体积为30立方米,是不是太大了?
免费打赏
gjx_foshan
2004年08月12日 10:34:13
52楼
高层建筑不同于低层建筑,低层建筑要设置10分钟的消防水量是因为低层建筑立足于他救,而高层建筑立足于自救,我认为设置高位水箱更多的是起稳压作用,因为一旦发生火灾的话,消防泵一般30S就能启动,何必前10分钟要高位水箱供水呢?我觉得规范设置的有他的道理,高层建筑就是比低层建筑水箱要小。因为他立足于自救,设那么大的消防水箱不是浪费?
回复
陶醉
2004年08月12日 13:38:33
53楼
12立方米就够了,你这属于二类高层,一类最大的也只有18立方,你在地下室设消防水池,你计算算要多大就可以了,取最大那栋高层的流量设计,自动喷淋+消火栓用水,其实这里的水箱只做前期供水和稳压用。
回复
陶醉
2004年08月12日 13:42:46
54楼
上次设计的高层小区18--31层,属一类就只设了18T,带人防,在地下室设消防水池。现在工程快完成了!
回复
tjh199919
2004年08月14日 10:15:45
55楼
(28+10)*10*60/1000=22.8立方米,取18吨没错。
按公式计算准没错。
回复
zp8211
2004年08月14日 12:11:54
56楼
18啊
看规范第8。6。3
回复
airwwj
2004年08月15日 12:02:33
57楼
18立方的水箱,应为设置了喷淋系统!!!
回复
wwhhcc
2004年08月15日 19:15:35
58楼
水箱有效容积应为30方
回复
wwhhcc
2004年08月15日 19:47:26
59楼
我认为在《高层民用建筑防火规范中》,消防水箱容积规定在7.4,其容积只是规定消火栓系统前十分钟用水量;而喷淋在7.6,其前十分钟用水量并未包含其中,记得在学校时课程《高层建筑给水排水工程》有一设计实例,其高位水箱消防容积为25方多,怎不选12方或18方?不要考虑水泵在30秒内启动,那是制定规范的老头子的事,为自己前途着想,按轨范来。
回复
waterdn
2004年08月16日 15:03:00
60楼
18t
回复
dddou
2004年08月16日 17:20:05
61楼
我曾接触过一个工程,一个住宅小区,18幢楼,地下车库在(地下2层)约2万平米,地上有公共建筑,多层住宅,还有四个11+1的小高层,当时就考虑的用18立方米的消防水箱。
回复