如下图,浇筑混凝土为C30,抗震等级为四级,右边次梁伸入左边WKL,如果按0.4La+15d算,直锚长度等于0.4X36X16=230,岂不是大于WKL的宽度200?次梁锚固是按井字梁算的吗?次梁的底筋伸入KL的锚固长度为12d吗?
如下图,浇筑混凝土为C30,抗震等级为四级,右边次梁伸入左边WKL,如果按0.4La+15d算,直锚长度等于0.4X36X16=230,岂不是大于WKL的宽度200?次梁锚固是按井字梁算的吗?次梁的底筋伸入KL的锚固长度为12d吗?
![236545.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/8B/8B/rBBhH11IfxuABlkbAABUO3KMm38110.jpg)
2楼
这个问题我也研究了很久,图集上好像给出的是框梁之间的锚固长度,对于次梁不知道是怎么计算的
回复
3楼
次梁边支座锚固要求在11G101-1中有明确的要求。
回复
4楼
次梁也有要求啊,不能直锚,能弯锚吗?猪一个
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
5楼
在仔细看下03G101或者是11G101吧
那个不用按照框架梁的钢筋锚固的
不放心的话到头减去保护层弯折12D就可以了
回复
6楼
你连我问题都没看懂!
回复
7楼
图集中我还真没看到,次梁伸入KL的锚固到底怎么算的?
回复
8楼
请再仔细看一下11G101-1 86页 非框架梁L配筋构造 以及下注说明
个人依照图集理解,这里的锚固已经无法满足规定了,按铰接 0.35Lab=0.35*35*16=196
考虑保护层厚度,实际连铰接也无法满足了。
个人感觉,这算是图集的一个BUG。
不知道能不能解决你的问题
其实我也在问一个类似的问题。
回复
9楼
机械锚固,或增加钢筋量,或加梁头
回复
10楼
我也在一直纠结这个事情,很多时候直锚满足不了呀。新版规范还明确要求。
回复
11楼
按照新图集的要求,很多都不能满足要求的
回复