【请教】次梁锚固问题!(有图)
xiaohe423
xiaohe423 Lv.2
2012年06月13日 19:30:12
只看楼主

如下图,浇筑混凝土为C30,抗震等级为四级,右边次梁伸入左边WKL,如果按0.4La+15d算,直锚长度等于0.4X36X16=230,岂不是大于WKL的宽度200?次梁锚固是按井字梁算的吗?次梁的底筋伸入KL的锚固长度为12d吗?

如下图,浇筑混凝土为C30,抗震等级为四级,右边次梁伸入左边WKL,如果按0.4La+15d算,直锚长度等于0.4X36X16=230,岂不是大于WKL的宽度200?次梁锚固是按井字梁算的吗?次梁的底筋伸入KL的锚固长度为12d吗?

236545.jpg

免费打赏
jiaonaixu
2012年06月17日 21:21:53
12楼
你的配筋有问题,简支梁支座负钢筋等于跨中1/4,你的上下一样配筋本来就有问题,如果说方便施工,不要另外买钢筋,按1/4面积配筋,也就是说上面负钢筋2根8mm直径就够了 ,既然如此按8mm锚固即可,如果按你的配筋,真要达到抗拉强度,主梁估计扭断了
回复
qinhuixing
2012年06月18日 16:23:30
13楼
次梁边支座锚固要求在11G101-1中有明确的要求。
回复
pokmijnxy
2012年06月18日 16:44:02
14楼
你这个是算的直锚??那里肯定用弯锚嘛
回复
zengjiejungcs
2012年06月18日 21:43:59
15楼
工程是四级抗震,只需一个最小锚固长度La就行了。次梁的钢筋伸到左边的WKL左侧边缘钢筋内侧再弯锚,并保证一个锚固长度36d就行了。
回复
chq陈强chq
2012年06月18日 22:30:25
16楼
我们现在刚刚学完混凝土设计,很明确有锚固长度!
回复
云淡风轻1983
2012年06月19日 09:56:20
17楼
次梁顶筋16,锚固长度已经不够了,把直径变小就可以了!
回复
liuyefei97
2012年06月19日 10:47:31
18楼
次梁下部纵筋锚固图集有明确要求,可以见图集(11G101-1)P86 <非框架梁配筋l构造> 图,锚固长度为12d。以200的梁宽为例,16以下的纵筋均可直锚12d。
混规9.2.2阐述了图集锚固长度的依据;并说明直锚长度不够时候还可以采取弯锚等措施缩减直锚长度。可见一般直径下的纵筋,次梁锚固不成问题。
回复
高贵的玉兔
2012年06月26日 13:22:35
19楼
由于你的工程是四级抗震,当主梁宽度不满足次梁0.4倍锚固长度时只需将次梁伸至主梁外边后向下弯锚,使总的锚固长度满足一个锚固长度即可,这是参照框架梁垂直锚固于剪力墙时平直段锚固长度不足时的做法,也是我个人见解。 至于次梁底筋的锚固长度,一般采用直锚,带肋钢筋为12d,光面钢筋为15d,这些在图集里面可以查到的,比如06G901-1第2-33页。希望对你有帮助。
回复
weiliangujn
2013年06月03日 22:21:41
20楼
11G101中规定非框架梁底部纵筋的锚固长度取12d,上部钢筋按铰接设计时0.35lab,充分利用钢筋的抗拉强度(即固结时)为0.60lab。
回复

相关推荐