米老鼠箱变惹祸身亡,10KV线路越级跳闸,十分血腥,不喜勿入!
wxd126
wxd126 Lv.7
2012年06月13日 20:15:15
只看楼主

刚才18:30分接到调度通知,某10KV线路1#柱上真空断路器跳闸,并有群众举报有一箱式变发生响声并伴有烟气,赶到事故点先检查高压柜,正常。检查低压柜只闻到浓烈的烧焦味,找了一会才看到米老鼠横尸在空气开关上,可怜的小家伙,废话不说,上图。

刚才18:30分接到调度通知,某10KV线路1#柱上真空断路器跳闸,并有群众举报有一箱式变发生响声并伴有烟气,赶到事故点先检查高压柜,正常。检查低压柜只闻到浓烈的烧焦味,找了一会才看到米老鼠横尸在空气开关上,可怜的小家伙,废话不说,上图。

20120613_190521.jpg


20120613_190540.jpg


20120613_190702.jpg

免费打赏
wxd126
2012年06月13日 20:16:47
2楼
有不喜欢第3张图的兄弟喊一声,我就删掉。
求分析:此次事故箱变的一次保险管没有动作,二次断路器也没有动作(断路器是DW15-1250),却导致10kv线路上级开关动作。我记得保险管是63A的,变压器是630KVA。

[ 本帖最后由 wxd126 于 2012-6-13 20:30 编辑 ]
回复
wxwsh1
2012年06月13日 20:39:15
3楼
回复
dylan3940
2012年06月13日 20:45:26
4楼
越级跳闸,断路器整定不知道对不对
回复
freedomwin
2012年06月13日 21:28:29
5楼
回复
flylovemore
2012年06月13日 21:47:00
6楼
一次我们电表间进线三相也是如此
呵呵
回复
whatr
2012年06月14日 08:05:01
7楼



不用删掉、打个马赛克处理一下

老鼠怎么这么容易进去
很心慌
回复
莫下雨
2012年06月14日 08:49:57
8楼
这个肯定是整定值的问题吧
回复
wxd126
2012年06月14日 11:31:58
9楼

这个老鼠很厉害哈,这个开关距地面有70公分,真不知道如何爬上去的
回复
aquarius850205
2012年06月14日 14:42:19
10楼
太可怕了…… 又是一条生命,没有买卖就没有杀害
回复
sydl18
2012年06月14日 15:58:49
11楼
最应该分析的是,为什么会越级跳闸呢,低压断路器的整定值对吗,高压侧熔管应该没错啊
回复

相关推荐