刚才18:30分接到调度通知,某10KV线路1#柱上真空断路器跳闸,并有群众举报有一箱式变发生响声并伴有烟气,赶到事故点先检查高压柜,正常。检查低压柜只闻到浓烈的烧焦味,找了一会才看到米老鼠横尸在空气开关上,可怜的小家伙,废话不说,上图。
刚才18:30分接到调度通知,某10KV线路1#柱上真空断路器跳闸,并有群众举报有一箱式变发生响声并伴有烟气,赶到事故点先检查高压柜,正常。检查低压柜只闻到浓烈的烧焦味,找了一会才看到米老鼠横尸在空气开关上,可怜的小家伙,废话不说,上图。
2楼
有不喜欢第3张图的兄弟喊一声,我就删掉。
求分析:此次事故箱变的一次保险管没有动作,二次断路器也没有动作(断路器是DW15-1250),却导致10kv线路上级开关动作。我记得保险管是63A的,变压器是630KVA。
[
本帖最后由 wxd126 于 2012-6-13 20:30 编辑 ]
回复
3楼
回复
4楼
越级跳闸,断路器整定不知道对不对
回复
5楼
回复
6楼
一次我们电表间进线三相也是如此
呵呵
回复
7楼
不用删掉、打个马赛克处理一下
老鼠怎么这么容易进去
很心慌
回复
8楼
这个肯定是整定值的问题吧
回复
9楼
这个老鼠很厉害哈,这个开关距地面有70公分,真不知道如何爬上去的
回复
10楼
回复
11楼
最应该分析的是,为什么会越级跳闸呢,低压断路器的整定值对吗,高压侧熔管应该没错啊
回复