刚才18:30分接到调度通知,某10KV线路1#柱上真空断路器跳闸,并有群众举报有一箱式变发生响声并伴有烟气,赶到事故点先检查高压柜,正常。检查低压柜只闻到浓烈的烧焦味,找了一会才看到米老鼠横尸在空气开关上,可怜的小家伙,废话不说,上图。
刚才18:30分接到调度通知,某10KV线路1#柱上真空断路器跳闸,并有群众举报有一箱式变发生响声并伴有烟气,赶到事故点先检查高压柜,正常。检查低压柜只闻到浓烈的烧焦味,找了一会才看到米老鼠横尸在空气开关上,可怜的小家伙,废话不说,上图。
12楼
1、老鼠能进去,封堵没做好;
2、今天进老鼠,明天就会有蛇进去(二者都是找食物),可能存在食物留在箱变内!
3、低压母线上老鼠引起弧光短路,低压进线断路器应跳且不跳,越级跳高压,低压进线断路器上保护设置不合理。
4、以上三条,都说明该箱变的管理工作存在缺陷。
回复
13楼
O(∩_∩)O哈哈~这已经是在本栏第三次看到这样的“噩耗”了!速报鼠版主:工作失职,看管不严!
回复
14楼
越级跳,有可能是你箱变有带漏电保护的,或者是对地短路有动作。
回复
15楼
低压进线开关未跳,是整定系数未调好,产生越级;
且分支线未作绝缘处理(热缩管);
怎么会让老鼠进来
回复
16楼
回复
17楼
真的是,我们一控制室一直不知道老鼠是怎么进来的,还好后来不知怎么老鼠断绝了.
回复
18楼
从图上可以看出:
1.相间的绝缘处理不好
2.电柜的防护工作做的不够
3.好像电流互感器都没有固定就用上了
再从以上来分析可能存在一些安全意识不到位。断路器估计也是有个能用就行吧!(只是个人的一点小小看法希望楼主不要介意
)
回复
19楼
为什么会越级跳闸?值得考虑施工验收过程
回复
20楼
1、老鼠能进去,封堵没做好;
2、今天进老鼠,明天就会有蛇进去(二者都是找食物),可能存在食物留在箱变内!
3、低压母线上老鼠引起弧光短路,低压进线断路器应跳且不跳,越级跳高压,低压进线断路器上保护设置不合理。
4、以上三条,都说明该箱变的管理工作存在缺陷。
回复
21楼
噗!
您的评论遍体光芒,亮了
回复