刚才18:30分接到调度通知,某10KV线路1#柱上真空断路器跳闸,并有群众举报有一箱式变发生响声并伴有烟气,赶到事故点先检查高压柜,正常。检查低压柜只闻到浓烈的烧焦味,找了一会才看到米老鼠横尸在空气开关上,可怜的小家伙,废话不说,上图。
刚才18:30分接到调度通知,某10KV线路1#柱上真空断路器跳闸,并有群众举报有一箱式变发生响声并伴有烟气,赶到事故点先检查高压柜,正常。检查低压柜只闻到浓烈的烧焦味,找了一会才看到米老鼠横尸在空气开关上,可怜的小家伙,废话不说,上图。
![20120613_190521.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/F5/3F/rBBhH11KbeqAaSLCAAkQOwydr1Y458.jpg)
![20120613_190540.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![20120613_190702.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
52楼
这你得问问米老鼠
回复
53楼
呵呵,真是惨烈呀!
回复
54楼
你没救过她 你可就惨了 呵呵
回复
55楼
越级跳的可能总是会出现的
回复
56楼
还没遇见,期待中....................
回复
57楼
1,低压进线断路器定值未调好!
2,箱变进线为做好封堵工作!
3,箱变内可能有食物残渣或食物香味存在!
回复
58楼
楼主所说的越级跳是不是指动力变压器的10KV进线柜啊?如果是的话很正常!因为一般低压短路器的进线(0.4KV)过流设定都没有动力进线柜(10KV)的速动跳闸来的快(这种开关柜一般速动跳闸设定在零点零几秒内的)!如果是10KV整条段落的进线开关跳闸则是有问题了!
[
本帖最后由 wfjdc123 于 2012-6-18 09:19 编辑 ]
回复
59楼
封堵不到位,防护也不到位!应有防小动物措施!再有是在低压出线柜塑壳上端短路,理应不会出现高压跳闸,要么是表述不全要么是箱变高压侧维保不到位,一旦低压侧短路电磁通过磁通感应到高压高压侧的粉尘也会引起高压真空断路器误动作!
回复
60楼
回复
61楼
以前我公司也发现过这样的事情
回复