刚才18:30分接到调度通知,某10KV线路1#柱上真空断路器跳闸,并有群众举报有一箱式变发生响声并伴有烟气,赶到事故点先检查高压柜,正常。检查低压柜只闻到浓烈的烧焦味,找了一会才看到米老鼠横尸在空气开关上,可怜的小家伙,废话不说,上图。
刚才18:30分接到调度通知,某10KV线路1#柱上真空断路器跳闸,并有群众举报有一箱式变发生响声并伴有烟气,赶到事故点先检查高压柜,正常。检查低压柜只闻到浓烈的烧焦味,找了一会才看到米老鼠横尸在空气开关上,可怜的小家伙,废话不说,上图。
![20120613_190521.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/F5/3F/rBBhH11KbeqAaSLCAAkQOwydr1Y458.jpg)
![20120613_190540.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![20120613_190702.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
62楼
兄弟,其前端的0.4KV DW15断路器没动作,变压器一次侧的真空断路器也没动做,最终导致10KV线路分歧柱上真空断路器动作,我对开关性能是小白。
回复
63楼
看老鼠是在绝缘漆上,怎么会短路呢?
低压整定没人管理,怎么不会越级跳闸呢?
回复
64楼
是啊,最主要的是越级跳闸了,这个原因要找到并解除才行
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/xia.gif)
回复
65楼
好
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/zhm.gif)
恐怖啊
回复
66楼
确实太血腥了,一般的高压电器设备都要有防鼠设施,一支小老鼠会造成这么大的损失不值得!
回复
67楼
你们的空开安装都没有间隙的
回复
68楼
回复
69楼
低压1250A 明显没对啥。。。肯定没调整定值 高压630KVA变压器 选63A 没错 跳闸越级了 可能是上下级没配合好
回复
70楼
挺血腥啊!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/blei.gif)
回复
71楼
那场面恶心啊!!
回复