单芯XLPE绝缘电缆金属屏蔽层的两种接地方式比较
rainson@co163
2006年12月08日 16:06:11
只看楼主

论文简介: 通过介绍东莞诺基亚XLPE绝缘导体截面1000mm2单芯电缆敷设运行情况,对环流做了实测,对正三角形、水平排列的护套感应电压做了计算、比较,提出了正三角形排列一端接地的结论和建议,供各地同行参考。 附件名:20061281165565171214.zip 文件大小:75K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

通过介绍东莞诺基亚XLPE绝缘导体截面1000mm2单芯电缆敷设运行情况,对环流做了实测,对正三角形、水平排列的护套感应电压做了计算、比较,提出了正三角形排列一端接地的结论和建议,供各地同行参考。



附件名:20061281165565171214.zip

文件大小:75K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
tnt_sonic@co163
2007年10月25日 11:00:43
2楼
非常专业,好!
回复
阿东哥
2007年11月04日 17:18:52
3楼
谢谢你,找了好久
回复
boguangda
2007年11月19日 09:16:51
4楼
通过介绍东莞诺基亚XLPE绝缘导体截面1000mm2单芯电缆敷设运行情况,对环流做了实测,对正三角形、水平排列的护套感应电压做了计算、比较,提出了正三角形排列一端接地的结论和建议,供各地同行参考。
回复
dickqj
2008年02月21日 11:43:38
5楼
非常好的文章,谢谢!
回复
cjg110112
2009年06月16日 07:14:45
6楼
非常好的文章,谢谢!
回复
shenxl_2005
2009年10月29日 21:36:32
7楼
没有看太懂,如果有中性线和地线如何排列?是三相品字形,N,PE线旁边敷设吗?谢谢
回复