高度大于3米的车库排烟量计算,
hugong139
hugong139 Lv.3
2006年12月08日 16:51:17
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库排烟量计算时,如车库高度大于3.0米,是按实际高度算还是按3.0米计算?规范上有明确说法没有?如果排烟口安装高度低于3.0米,如2.8米,是否可以认为其有效排烟高度为2.8米.

地下车库排烟量计算时,如车库高度大于3.0米,是按实际高度算还是按3.0米计算?规范上有明确说法没有?
如果排烟口安装高度低于3.0米,如2.8米,是否可以认为其有效排烟高度为2.8米.
免费打赏
toplhc
2006年12月08日 19:36:39
2楼


以实际高度为准
回复
toplhc
2006年12月08日 19:37:02
3楼


有效高度?——?
回复
hugong139
2006年12月12日 12:19:32
4楼
排烟量是按6次通风换气计算,而汽车库机械通风的排风量计算,当层高>3m时,按3米高度计算换气体积呀!(见技术措施>

对不起,我不是学暖通的,望指教!
回复
toplhc
2006年12月12日 12:34:15
5楼
技术措施的约束力不及规范。

这不光是你的疑问,本专业也有不少人按照措施执行

至少在我看来,这一点不能按照措施执行,应以实际高度为准
回复
conquest7711
2006年12月13日 09:02:00
6楼
《技术措施》中指的是通风量的计算,排烟计算应按照实际高度。