现在做一集中供暖规划,对于热化率(集中供热普及率)取值不是太清楚,一般对整个城市的集中供热来说,远期近期热化率取多少?或取值原则是什么,那个书上有介绍。谢了。 好像以前对集中供暖覆盖范围内的建筑是全部计算热负荷,热源规模就按那个热负荷取! 但是以后分户计量以后,我想那个热负荷应该有很大一部分建筑可能并没有供暖,这也就是有个同时取暖的问题,要是还是按全部建筑的热负荷定热源,实际会不会规模太大,请教各位有经验的,能不能详细说一下,谢谢。要有什么资料参考也行。
现在做一集中供暖规划,对于热化率(集中供热普及率)取值不是太清楚,一般对整个城市的集中供热来说,远期近期热化率取多少?或取值原则是什么,那个书上有介绍。谢了。
好像以前对集中供暖覆盖范围内的建筑是全部计算热负荷,热源规模就按那个热负荷取! 但是以后分户计量以后,我想那个热负荷应该有很大一部分建筑可能并没有供暖,这也就是有个同时取暖的问题,要是还是按全部建筑的热负荷定热源,实际会不会规模太大,请教各位有经验的,能不能详细说一下,谢谢。要有什么资料参考也行。
2楼
我觉得作为设计应该按满负荷,运行时可以根据实际负荷进行输送,即使分户计量不用,可以过大热源
回复
3楼
有没有做供热运行的能不能把实际运行数据说一下,和设计的出入
回复
4楼
你说的是不是同时使用系数,或叫同时采暖系数,我认为不管是远期还是近期,或者分户,这个系数肯定要取百分之百,你也不用问运行,采暖的用户肯定不会达到百分之百.
这样做是因为需要采暖的用户很少说不采暖,这样采暖管线也会冻坏,而你作为设计就要考虑最不利条件,不能出现用户率提高时采暖不够的情形,这样做并不算浪费.
但提醒你一点,就是远期和近期的单位面积负荷,去年国家开始实行节能标准,那么对实施节能以前和以后的单位面积的负荷是不是应该不同呢?
回复
5楼
忘了强调一点,就是室外管网损失也要加上,一般按总负荷的百分之十.
回复
6楼
谢谢 坦克的留言。坦克很有经验阿
回复