空调送风机,运行时把出风口的阀门关死,使运行时不出风,风机能烧吗?
空调送风机,运行时把出风口的阀门关死,使运行时不出风,风机能烧吗?
12楼
恰恰相反,风机过载是由于风管阻力太小,导致流量过大。
听说过吗,风机(水泵)在启动时,为减少启动电流,将进口关闭,待完成启动后,再打开阀门。
回复
13楼
应该不会烧坏,凭我的十年检修经验。关死了大概就属于电机空载。
回复
14楼
试问这位兄台,你有在实际工作中做 个这样的实验?
回复
15楼
回复
16楼
正解!
把嘴封上,能撑死人吗?笑话!
回复
17楼
我听说过,风机或水泵启动时封闭管道以达到空载启动的目的
回复
18楼
没负荷,问题不大
回复
19楼
一般不会,除非风机质量不过关。
回复
20楼
楼主的所说的条件下 问题不大!但是有的情况是会的。 如用罗次风机想一个密闭的容器鼓风,电流嗷嗷升!并剧烈震动。
回复
21楼
中国教育真悲哀。
电机堵转时通过的电流最大!!!因为电流是跟阻力矩成正比的,在真空中电机转速最快,而负载才是最小!把出风口堵住,相当于增大负载力矩,电流也会成倍提高。
同样的,水泵不带水空转时的负荷比带上水负载之后要小(所以前者转速极快,与本例正好相反),所以才会有12楼的说法。可是你们把原理整个都搞反了,什么问题都看表面、想当然,一点科学精神都没有。
你们想想看,为什么水泵要从前面断水,而不从后面堵水!!!这就是问题的本质。
回复