风机烧毁问题
dapengzhang
2006年12月08日 18:01:24
只看楼主

空调送风机,运行时把出风口的阀门关死,使运行时不出风,风机能烧吗?

空调送风机,运行时把出风口的阀门关死,使运行时不出风,风机能烧吗?
免费打赏
yjig
2006年12月08日 22:44:51
12楼
恰恰相反,风机过载是由于风管阻力太小,导致流量过大。
听说过吗,风机(水泵)在启动时,为减少启动电流,将进口关闭,待完成启动后,再打开阀门。
回复
豆芽芽
2006年12月08日 22:51:28
13楼
应该不会烧坏,凭我的十年检修经验。关死了大概就属于电机空载。
回复
china_liang
2006年12月09日 09:53:12
14楼

试问这位兄台,你有在实际工作中做 个这样的实验?
回复
yi_tang
2006年12月09日 10:47:19
15楼
回复
o0001
2006年12月09日 11:38:00
16楼

正解!
把嘴封上,能撑死人吗?笑话!
回复
freeregistration
2006年12月09日 12:16:26
17楼
我听说过,风机或水泵启动时封闭管道以达到空载启动的目的
回复
dxy519
2006年12月09日 13:38:39
18楼
没负荷,问题不大
回复
daesales@co163
2006年12月09日 14:46:16
19楼
一般不会,除非风机质量不过关。
回复
guoyong1980
2006年12月09日 15:05:58
20楼
楼主的所说的条件下 问题不大!但是有的情况是会的。 如用罗次风机想一个密闭的容器鼓风,电流嗷嗷升!并剧烈震动。
回复
zzhspeed
2006年12月09日 17:56:34
21楼
中国教育真悲哀。
电机堵转时通过的电流最大!!!因为电流是跟阻力矩成正比的,在真空中电机转速最快,而负载才是最小!把出风口堵住,相当于增大负载力矩,电流也会成倍提高。
同样的,水泵不带水空转时的负荷比带上水负载之后要小(所以前者转速极快,与本例正好相反),所以才会有12楼的说法。可是你们把原理整个都搞反了,什么问题都看表面、想当然,一点科学精神都没有。
你们想想看,为什么水泵要从前面断水,而不从后面堵水!!!这就是问题的本质。