风机烧毁问题
dapengzhang
2006年12月08日 18:01:24
只看楼主

空调送风机,运行时把出风口的阀门关死,使运行时不出风,风机能烧吗?

空调送风机,运行时把出风口的阀门关死,使运行时不出风,风机能烧吗?
免费打赏
guoyong1980
2006年12月09日 19:55:32
22楼
楼上的大哥说话太狠.我不好意思说的,你都说了!

 我看了贴字没有信心说那么肯定的话了.

理论不等于实际!不对,理论都没有整明白.
回复
yangyongwu
2006年12月09日 20:20:14
23楼
应该不会吧,理论上我不能说明白,但实际上我经常碰到,那就是不会烧,我知道炕头风机和这差不多,那就是厨师在不用的时候,只关闭风机阀门,而不会关开关,可从不见烧过
回复
首席技术官
2006年12月09日 20:38:23
24楼
难道是牙齿掉的太多了,漏风?
所以是因为漏风才不会的吧
回复
yjig
2006年12月09日 21:09:20
25楼
首先得说明:作为本论坛所接触到的是中低压离心通风机,高压罗次风机不在次范围内。

大多数人认为,当风机的出口被关闭后,因风压增高,导致电机的电流增大。说的并不完全正确,风压肯定增高,值得提醒的是:由于是中低压风机(通风用),风压的增加幅度是有限的,即使完全关闭,其风压也不可能达到一个无限值,但此时的风量几乎是零。根据风机的功率P计算公式:功率=风压*流量。显然,零*一个数不就是零吗,也就是功率=零,当然这个风量不可能是零,但无论如何,风机的出口被关闭后,其功率要比风门打开时要小的多。

至于为何风机启动时关闭的进口风门,而不采用关闭出口风门,这是由于关闭进口时,管网曲线与风机的阻力曲线同时都被改变,其电机的电流与功率下降的幅度要更大一点,更有利于降载启动。

现将《工业厂房通风技术》(天津科技出版社)第105页中关于风机的出口、进口调节曲线摘录如下:

从图中不难看出,当风机的阻力最大时,其耗用功率最小。
也就是说:风机的出口风门关闭,电机不会烧!

回复
fdx2112
2006年12月09日 21:54:25
26楼
送风机关上阀不大会烧毁,排烟风机有这种可能性.
回复
shuaifengqi1975
2006年12月09日 22:39:06
27楼
真的有点整不明白了,关注中。个人认为只要继电器保护正常就不会烧。最好规定哪一种类型。
回复
yjig
2006年12月10日 10:02:54
28楼

天邪笑笑生:
你说对了一半,水泵空转(无水)时的耗用功率确实是比有水时小的多,但并非如你所说的原因,而是与流体的重度有关:
风机(水泵)功率=压力*流量*流体重度
就风机来说,流体(也就是气体)的重度可看为不变的,(除非是用于锅炉的风机,一会冷风,一会热风)。就水泵来说,流体(也就是水)的重度也是不变的。
空气的重度要比水轻的多,现在将水换成气,重度肯定变小,其耗用功率当然要变小了!
回复
zhengtao7967
2006年12月10日 16:31:10
29楼



OK!
回复
sudukay
2006年12月10日 22:39:05
30楼
楼主问的是关闭出风口的阀门,不知道这个和空压机(工业试压泵)是否同样的道理,如果把空压机(工业试压泵)出口阀门关闭的话,可以感觉到压缩机(电机)的负荷明显上升直至安全阀(继电器)动作。
回复
ahtk
2006年12月11日 00:23:21
31楼
空调风机出风口关死,只要电机本身通风好,电机不会烧,电机的负荷比出风时小
至于离心式水泵为什么不能在启动后长时间关闭出口阀,主要原因是水泵不出水时,叶轮搅动水将机械能转化为热能,水泵中的水会在短期内汽化,对水泵叶轮造成汽蚀,水泵电机的负荷并不是最大。我们操作的315kw循环水泵,若出口阀关闭,电机的功率还不到160kw.但是,若出口阀在泵启动后不及时打开,要不了多久,泵壳就会烫手,水蒸气会从水泵轴封处冒出,水泵会剧烈震动。
水泵从前面堵水的操作也是错误的,时间长了会对水泵的叶轮造成严重的汽蚀。
回复

相关推荐