高层建筑塑料排水管阻火及消能措施
ydh1981
ydh1981 Lv.11
2004年06月30日 20:02:43
只看楼主

请问高层建筑排水塑料管阻火措施是每层设还是每隔六层设在设计规范上要求好象是每层设,在图籍上是隔六层高层建筑消能措施设计的位置,隔多少层设

请问高层建筑排水塑料管阻火措施是每层设还是每隔六层设
在设计规范上要求好象是每层设,在图籍上是隔六层
高层建筑消能措施设计的位置,隔多少层设
免费打赏
hthvac
2004年06月30日 20:17:32
2楼
每层设
回复
archwater
2004年06月30日 20:19:30
3楼
阻火措施每层设,消能问题规范中没讲,一般40-50m设一个应该差不多了,
回复
mygwater
2004年06月30日 22:07:41
4楼
请问高层建筑排水塑料管阻火措施是每层设还是每隔六层设
在设计规范上要求好象是每层设,在图籍上是隔六层
高层建筑消能措施设计的位置,隔多少层设
每层设置。
回复

相关推荐