新做的一个工程,因建筑要求,有几根柱从地面到屋面都没有连接,只在屋顶有个构架连接,总长大概有24米,请问各位大哥怎么处理?按结构构造手册是柱截面是1/15~20的柱高,按这个行不行,还有配筋和箍筋有没什么要求?
新做的一个工程,因建筑要求,有几根柱从地面到屋面都没有连接,只在屋顶有个构架连接,总长大概有24米,请问各位大哥怎么处理?
按结构构造手册是柱截面是1/15~20的柱高,按这个行不行,还有配筋和箍筋有没什么要求?
12楼
个人觉得如果混凝土柱计算下来截面太大,可以用钢结构(角钢)做成格构式的钢柱质量轻(地震荷载小),截面好控制,受力合理(大部分变成拉压杆间)安全完全没有问题,如果20米高的范围内,做成混凝土应该足够。以前做过计算完了感觉可以接受阿!!柱截面按1/20去取应该可以,不过关键你得计算结果要能让你感到放心有说服力!!两端固接稳定系数可以取小点!风荷载产生的弯矩不会太大的!难道你的柱距很大??柱子很高??
回复
13楼
没有见过这么高的
10几米的到是见过
建议大点
因为施工中还有不顶因素
比方垂直度的控制
回复
14楼
柱距12米,顶部也不是很好的连接,只是个钢结构的装饰构架.大家有没更好的办法?用钢柱好不好,钢柱贴面砖好不好贴?
这个问题烦死我了,期待大家的解答.
回复
15楼
钢柱干挂石材没有问题,装饰构件的受力较小,能做下来。
回复
16楼
做钢柱子
回复
17楼
同意16楼的意见,采用钢格构柱。
回复
18楼
第一、柱子截面按其长细比来控制
第二、尽量减少柱子顶部的荷载
第三、有条件的话做成型钢混凝土柱。
回复