最近要求做一个工程,本来方案已定好了,甲方却总是找其他的单位和人与之进行比较.现在请大家判断一下,一个一类建筑.设置了2个1600KVA和2个800KVA的变压器,甲方却坚持把两个 800的合为一个1600的。
最近要求做一个工程,本来方案已定好了,甲方却总是找其他的单位和人与之进行比较.现在请大家判断一下,一个一类建筑.设置了2个1600KVA和2个800KVA的变压器,甲方却坚持把两个 800的合为一个1600的。
2楼
这要看2个800KVA的变压器的负载情况,如果是两台变压器都供是同类负载 ,合为1600KVA比较合理一点
回复
3楼
同意楼上的
回复
5楼
要看具体负荷是什么!
具体情况具体分析!
回复
6楼
两个800变压器改为一个1600变压器可以高压馈线柜,低压进线柜,及变压器造价,缺点实际如果有大量季节负荷就不节能了,看实际情况吧
回复
7楼
就单从你提出的问题本身来看,2台800变压器合为一台1600变压器,也就是整个大楼内3台1600变压器,能满足一类建筑供电要求,比较经济。关键是你要对大楼的用电负荷性质进行分析、归类,说出你选2台800变压器的好处和优点,否则甲方多花了钱,你也没落到个好名声,建议你还是合为好,可省高压馈线柜,低压进线柜,及变压器造价,占地也小,甲方也高兴。
回复
8楼
我觉的最好还是选用一个变压器,一般情况下,只有在不得以的情况下才采用2台变压器并联运行.
回复
9楼
分开好啊
一用一备啊
不过甲方可能考虑到配电室的面积和开关柜方面的
甲方是老大
他要求也没有办法啊
回复
10楼
还是两个好,我们单位里就是这样,一个大的,一个小的,夏天生产用大的,冬季停产用小的,要不然空损的电费就不少。
回复