2楼
我们设计涵身和涵端都是一样的,只是对基底承载力不同有点变化,看下面三种情况。(这是正在施工的双六高速公路,设计速度100km/h)
[
本帖最后由 li_yang_chu 于 2012-6-14 09:58 编辑 ]
回复
3楼
1、洞口有挡墙;
2、洞口基础埋的深,可以延长渗径。
回复
4楼
一般管涵的垫层厚度是一样的,如果局部地基承载力不足,可以考虑换填,是不这处涵洞的端部用垫层料换填端部了?!
回复
5楼
这种改变结构尺寸与地基处理不是一回事,这也是为了防止地基处理不到位而采取的措施,虽然与标准图有出入,但还是从安全实用角度有必要。
回复
6楼
如果是在冻土地区,一般洞口的要比洞身的基础埋置要深,冻土地区基础要放置在冻结线一下0.25m。洞身部分可以适当适当减小一点。
回复
7楼
我在东北,说说东北的作法。洞口的砂砾垫层厚是因为考虑了冻胀的要求,而洞内温度比洞口温度高,所以涵洞中间的垫层厚度可以取的小一些,我们一般都是取洞口垫层的0.6倍。
而在南方没有冻胀的情况,垫层可以取等厚的!
回复
8楼
看图看图看图
回复
9楼
出处出处出处
回复
10楼
旭日东升 发表于 2012-6-18 10:27 这种改变结构尺寸与地基处理不是一回事,这也是为了防止地基处理不到位而采取的措施,虽然与标准图有出入, …您所说的地基处理不到位能列举两个例子么
回复