雨水、空调冷凝水、喷淋试水管可以合并排出吗?
lhytt
lhytt Lv.2
2004年07月02日 00:13:15
只看楼主

雨水立管在重力流设计的情况下,空调冷凝水立管、喷淋试水立管能接入雨水立管底部一起排出室外吗?

雨水立管在重力流设计的情况下,空调冷凝水立管、喷淋试水立管能接入雨水立管底部一起排出室外吗?
免费打赏
hyc761010
2004年07月08日 15:38:20
12楼
建议分开做,不能合并!不然,验收就会有问题。
回复
nyq
2004年07月08日 16:38:16
13楼
在底部一起排出室外我认为应可以,间接排水。
回复
506308
2004年07月09日 09:57:53
14楼
新的规范上有明文规定,空调冷凝水不能排如雨水管。建议分别排放。
回复
qiuwei
2004年07月09日 10:18:02
15楼
空调冷凝水必须间接牌坊,规范是明文规定的,建议雨水单独设,然后空调冷凝水和喷淋试水排至室外明沟或者13#雨水口
回复
canlan7608
2004年07月09日 11:01:42
16楼
空调冷凝水不行
喷淋试水可以
回复