云南一项目,高原地区,10KV供电,电源由电业通过架空线引来,距离约9KM.业主来电称,供电局出口端电压10.9KV,用户端10KV空载电压达11.6至13.2KV,远超正常供电电业,问是何原因,有何解决办法,急!请各位大虾紧急相助!
云南一项目,高原地区,10KV供电,电源由电业通过架空线引来,距离约9KM.业主来电称,供电局出口端电压10.9KV,用户端10KV空载电压达11.6至13.2KV,远超正常供电电业,问是何原因,有何解决办法,急!请各位大虾紧急相助!
2楼
系统电压有所偏高,调一下变压器的档位
回复
3楼
负荷很轻吧, 9KM长的线路电容不可小觑。
回复
4楼
1、请供电局那边调低一点主变10kV电压;(因为影响范围宽,可能性不大)
2、用户这边也可以适当调整配电变压器的分接开关档位。
回复
5楼
这真是个好问题:电容效应的可能性比较大。
不知道现实当中通常的解决办法是什么?并列电抗器还是调终端变压器的分接头?
回复
6楼
10kV架空线9公里不算很长,电容效应没那么严重,如果这9公里中含有相当长的电缆段还差不多。
终端变压器调档为好。
回复
7楼
这数据是谁测得啊?
回复
8楼
是电业实测的
回复
9楼
10kV架空线9公里不算很长,电容效应没那么严重,如果这9公里中含有相当长的电缆段还差不多。
线路末端电压高正常,但此处电压高的有点离谱,终端变压器调档为好。
回复
10楼
也考虑过改变上级变压器或用户变压器分接头的方法,但是电压偏差这么大,只靠这个措施达不到目的.
回复
11楼
变电站出线电压一般高一些,但是这个高的离谱...可能还有其他原因吧,待查
回复