云南一项目,高原地区,10KV供电,电源由电业通过架空线引来,距离约9KM.业主来电称,供电局出口端电压10.9KV,用户端10KV空载电压达11.6至13.2KV,远超正常供电电业,问是何原因,有何解决办法,急!请各位大虾紧急相助!
云南一项目,高原地区,10KV供电,电源由电业通过架空线引来,距离约9KM.业主来电称,供电局出口端电压10.9KV,用户端10KV空载电压达11.6至13.2KV,远超正常供电电业,问是何原因,有何解决办法,急!请各位大虾紧急相助!
12楼
请各位继续关注,谢谢!
回复
13楼
输电线电容效应
回复
14楼
距离太长了,要考虑适当并电抗。
回复
15楼
过来学习的~~~
回复
16楼
应该是由于末端负荷太轻,输电线路对地电容高造成的末端电压升高现象吧。
回复
17楼
应该是由于输电线的电容效应的后果,可以通过改变的连接点来改变电压。
回复
18楼
局方不是有规定的吗?什么电压的在什么地方供电半径是多少。
9KM远不远我不是做这方面的不太清楚,但是架空线的电容效应小很多啊!
调分接是最快的解决办法。
回复
19楼
学习中,俺不太清楚是怎么回事
回复
20楼
能详细说明么?
回复
21楼
后端比前端电压还高,就是电容问题啊
回复