急!10KV空载电压达11.6至13.2KV,请问是何原因
herbsteln
herbsteln Lv.2
2012年06月14日 11:52:03
只看楼主

云南一项目,高原地区,10KV供电,电源由电业通过架空线引来,距离约9KM.业主来电称,供电局出口端电压10.9KV,用户端10KV空载电压达11.6至13.2KV,远超正常供电电业,问是何原因,有何解决办法,急!请各位大虾紧急相助!

云南一项目,高原地区,10KV供电,电源由电业通过架空线引来,距离约9KM.业主来电称,供电局出口端电压10.9KV,用户端10KV空载电压达11.6至13.2KV,远超正常供电电业,问是何原因,有何解决办法,急!请各位大虾紧急相助!
免费打赏
奥贝蒂
2012年06月18日 19:23:27
22楼
回复
zhangsd2015
2012年06月18日 21:47:02
23楼
应该是PT或仪表测量误差吧!线路电容效应是有的,但理论上不应该有这么大吧!你可以用精度高一点的电压表实测一下变压器低压侧电压,然后根据变压器档位及变比计算下高压侧电压,再与你高压侧测得的电压作比较。
回复
findlw
2012年06月18日 22:35:28
24楼
距离太长了,要考虑适当并电抗。
回复
张箔
2012年06月19日 08:30:56
25楼
百度的仅供参考:
无功补偿装置 除发电机和输电线外的无功电源主要有:①并联电容器组是一种静态的无功补偿装置。用它进行的补偿称为并联电容补偿。②同步调相机;③静止无功补偿器。后两者属于动态的无功补偿装置。3种无功补偿装置的性能比较见表。
另外,在远方水电站和坑口火电厂等的出线母线上,长距离输电线的两侧线路上,以及长距离输电线的开关站等地方接有并联电抗器,也是一种无功补偿装置。用其进行的补偿称为并联电抗补偿。远方电站出口母线上的并联电抗器主要是吸收发电机所发的无功功率,以使发电机能运行在合理的功率因数下而又避免无功的长距离输送。长距输电级上配置的并联电抗器,主要是吸收线路空载和轻载时的充电功率,使沿线电压分布合理并降低工频稳态和暂态过电压。
回复
张箔
2012年06月19日 08:32:30
26楼
在输电线中因为传送地点的遥远,所以输电线的长度相当地长;而输电线是并架、并行在一起的;此时这两根输电线就相当电容器的两块导电电极,因此随着输电线的距离不断加长,在输电线的电容效应就越明显。
一句话:电容效应就是指因输电线的距离遥远,导致输电线上的电容增大,从而影响输电线的传输物性——也就是电容效应的作用啦!
回复
nanhu006
2012年06月19日 09:14:57
27楼
没玩过这么高的电压,学习,顶帖。
回复
yinwantai
2012年06月19日 09:42:16
28楼
可以调节变压器的分接开关
回复
yutaolion
2012年06月19日 12:35:11
29楼
空载长线路的容升效应。
回复
yutaolion
2012年06月19日 12:35:54
30楼
空载长线路的容升效应。
回复
flylovemore
2012年06月19日 13:12:59
31楼
路过;学习了