云南一项目,高原地区,10KV供电,电源由电业通过架空线引来,距离约9KM.业主来电称,供电局出口端电压10.9KV,用户端10KV空载电压达11.6至13.2KV,远超正常供电电业,问是何原因,有何解决办法,急!请各位大虾紧急相助!
云南一项目,高原地区,10KV供电,电源由电业通过架空线引来,距离约9KM.业主来电称,供电局出口端电压10.9KV,用户端10KV空载电压达11.6至13.2KV,远超正常供电电业,问是何原因,有何解决办法,急!请各位大虾紧急相助!
32楼
期待高手解答。
回复
33楼
下面我在一本注册电气的书里查到的。
“高压线路空载
考虑到高压线路一般所采用的导线截面较大,在忽略电阻的情况下有
U1=U2-(BX/2)*U2
U1为首段电压,U2为末端电压。
由于线路的TT型等值电路的电纳是容性,B本身大于零,由上式可见U1
这说明高压线空载时,末端电压将高于始端电压,出现末端电压升高。
当输电线路负载很轻,负载电流仍小于线路电容电流,则也会出现末端电压升高现象。
”
回复
34楼
是不是测错了,再复测一次,9公里架空线路一点也不远,末端电压升高这么高
回复
35楼
呵呵呵,学习学习一下,期待答案的出现
回复
36楼
10%是空载啊,接入负荷侧就下来了(至少20%),别投补偿,看PT ,不会高许多的
回复
37楼
学习了。
回复
38楼
谢谢各位的发言,学习中.
回复