[求助]24kV开关柜带电压互感器的耐压问题
eric_chenxing
2012年06月14日 11:53:01
来自于变压器
只看楼主

情况反馈:24kV的空气绝缘开关柜,装有避雷器和电压互感器。避雷器是模拟的,电压互感器是真实产品。初始状态是,避雷器和电压互感器都连到了电缆一侧,高压侧。电压互感器二次侧是开路的。做雷电冲击试验的时候没有问题,做工频耐压的时候二次侧放电;所以将电压互感器的连接线去掉(相当于把电压互感器和主回路断开),再做工频的时候,高压对电压互感器一次螺栓放电。我想请教的是,做类似配置的试验,电压互感器一次和二次如何连接?是否要移除电压互感器?

情况反馈:
24kV的空气绝缘开关柜,装有避雷器和电压互感器。
2012年06月14日 15:38:01
2楼
图中是半绝缘的电压互感器,不能直接耐压,只能通过二次侧感应耐压。如果是全绝缘的就没问题。
回复
afeihu
2012年06月16日 13:21:58
3楼
试验规范规定,做电压互感器耐压试验时,其二次侧应短路接地。
回复
iamlichaoyang
2012年06月17日 09:40:44
4楼

对的。另外电压互感器一般不会全压试验,因为现在大多数电压互感器不是全绝缘的。
回复

相关推荐

APP内打开