综合楼 97米 房间用不锈钢 1~2MM厚问题是给水第一次加压试验没问题,监理也同过了,隐蔽掉了.现在要把原来的浴缸改喷头淋浴,第二次加压时候大面积漏水主要在不锈钢焊缝处.施工工艺没问题,会不会是管材的问题?还是焊丝的问题?还有加压试验是深井水 是不是跟这个也有关系?
综合楼 97米 房间用不锈钢 1~2MM厚
问题是给水第一次加压试验没问题,监理也同过了,隐蔽掉了.
现在要把原来的浴缸改喷头淋浴,第二次加压时候大面积漏水
主要在不锈钢焊缝处.施工工艺没问题,会不会是管材的问题?还是焊丝的问题?
还有加压试验是深井水 是不是跟这个也有关系?
12楼
可能是材料的问题啊
回复
13楼
我不认为是管道应力的问题。
虽然管道焊缝在焊接过程中存在局部应力。但是压力试验能过,说明焊接时早成的应力是没问题的。
而且97米的综合楼,管道不可能是直的,即使因为温度的原因使管道产生膨胀或收缩。管道本身的转弯的地方足以把伸缩量吸收。
既然是大面积漏水。说明焊缝的本身是有问题的。
虽然漏水的原因还不能肯定,至少可以判断,跟应力没关系。
另外提醒一下,不锈钢的焊接比较复杂。影响焊接质量的因素很多。
比如说:材质是否匹配、焊丝的含碳量、焊接工艺是否严格控制等。
还有,304不锈钢即奥氏体不锈钢,对水中氯离子的要求很高。《工业金属管道施工》中要求管道冲洗时氯离子的含量不大于25PPM。
如果氯离子含量过大,就会引起焊缝的电离腐蚀。特点是管道在运行一段时间(4个月左右)后开使出现。腐蚀部分会出线黄黑色斑点。而且管道中的水越是不用腐蚀就会越快越严重。
回复
14楼
我觉得第五楼的说法比较恰当
回复
15楼
如果敢保证焊接没有问题,那就查一下水质吧,水中的氯对不锈钢材料的焊缝腐蚀是非常严重的。
看来生活给水管道还是采用薄壁不锈钢管卡压或环压工艺比较可靠。
回复
16楼
14楼言之有理,赶紧化验水质,下不为例。
回复
17楼
两次打压如果都是按要求做的
那么就是管材质量问题
回复
18楼
原因:查查泵的型号如何?是不是按设计压力要求购的,如果泵没问题.那原因只能是管子问题,是不是劣质钢
回复
19楼
14楼说的太高深了,简直看不懂。梦游中~~~~!
回复
20楼
楼主最好是能把现场的情况再仔细详细点描绘出来,,学习中,楼主的问题要是解决了 希望把答案公布下 。谢谢了。。
回复
21楼
受用了,我总是感觉焊接的地方要比没有焊接的地方牢固的多。
回复