综合楼 97米 房间用不锈钢 1~2MM厚问题是给水第一次加压试验没问题,监理也同过了,隐蔽掉了.现在要把原来的浴缸改喷头淋浴,第二次加压时候大面积漏水主要在不锈钢焊缝处.施工工艺没问题,会不会是管材的问题?还是焊丝的问题?还有加压试验是深井水 是不是跟这个也有关系?
综合楼 97米 房间用不锈钢 1~2MM厚
问题是给水第一次加压试验没问题,监理也同过了,隐蔽掉了.
现在要把原来的浴缸改喷头淋浴,第二次加压时候大面积漏水
主要在不锈钢焊缝处.施工工艺没问题,会不会是管材的问题?还是焊丝的问题?
还有加压试验是深井水 是不是跟这个也有关系?
22楼
我不明白,不锈钢管道卫生么要用焊接?应该用卡压式连接,焊接现场能做到完全氮气保护吗?,做不到就很难保证质量,第一次试压,刚刚做完,焊接口的强度还行,第二次试压时,已经经过一段时间了,焊口也逐渐暴露问题,自然会漏水,而且会越来越严重。还有隐蔽时,对不锈钢管道和管道接口作保护了吗?规范上有要求。
参见规范4。2。3条。
回复
23楼
刚才又仔细看了看规范,不锈钢管道的连接方式“薄壁不锈钢管道可采用卡压式、卡套式、压缩式、可挠式、法兰、转换接头等连接方式,也可采用焊接”可见,焊接连接是最后一种连接方案,当然也应该是最后一种无奈之举的连接方式。仔细看看规范要求,建议重新安装管道,采用更可靠的连接方式,百年大计质量第一。
回复
24楼
焊接的上的问题,焊缝做下光普分析,做下强度试验,热胀不大可能,我150度0.6MPa的油管用的也是不锈钢亚弧焊,查查施工单位焊工是否有证.
回复
25楼
很对,楼主可以要求业主做一下水质分析!!!
回复
26楼
焊缝处漏水应该是焊接质量不过关。
还有浴缸下防水有没有问题?(一句题外话啊。)
回复
27楼
楼主需要补充更进一步资料:
你说的房间管道出故障,这些管道都是暗埋在墙里的吗?在改造前是否使用过?仅仅是在施工过程中变更,然后试压发现问题吗?你们试压出现问题是什么样的情况?大面积是指整栋楼同时吗?还是较低楼层普遍出现?
水温的问题:当时试压用水的水温是否5度以上?如果是,温度应该不是原因;温度容易导致脆裂,这里用的是地下水,温度低于5度?可能性不大,楼主可以补充信息。
回复
28楼
我们曾经自己作过,用的是1.2mm,用了段时间就 漏水了,是焊口的地方被腐蚀了,
我们的是钢材的质量问题!!不过关!!
回复
29楼
我们的现场也有一根不锈钢管 开始试压和前期运行都没有事
后来有一个焊缝渗漏 应该是有沙眼了 现在又不能停产 只有等元旦修复的时候处理
回复
30楼
97m高的楼你们选择1~2mm厚地薄壁不锈钢管耐压等级是多少?
不锈钢管道氩弧焊机焊接完成后需作钝化处理不知道实施时作了没有。这种薄壁不锈钢管尽量不要采用焊接,一般都是用卡压式或者或涨口活结头连接,这么薄地管道在这么高的压力条件下工作还是用焊接工艺设计本身就存在问题。
其实交工后你就会发现最麻烦的还远远不只是漏水,而是由于管道太薄造成的管路系统哨叫才是最头大的,根本没办法解决,加之于有些高层建筑给排水设计人员分区过大,运行压力过高,薄壁不锈钢管固定卡子容易脱落之类的问题,反正是很麻烦,主立管最好不要用这种形式的管道,造价高且维护麻烦。
回复