【求助】标养试块出现问题,如何检查商混是否合格?
zhangxirui6688
2012年06月14日 14:49:29
来自于建筑施工
只看楼主

施工现场混凝土回弹强度不够,标养试块出现问题。怀疑是商品混凝土不合格,如何检查商混是否合格。检查混凝土配合比,依据什么规范检查呢,去搅拌站如何进行详细的检查。都需要注意什么,请有经验的高人指点。现在商混市场比较乱。

施工现场混凝土回弹强度不够,标养试块出现问题。怀疑是商品混凝土不合格,如何检查商混是否合格。检查混凝土配合比,依据什么规范检查呢,去搅拌站如何进行详细的检查。都需要注意什么,请有经验的高人指点。现在商混市场比较乱。
免费打赏
无间道
2012年06月15日 14:04:44
2楼
混凝土的标养试块应该是在商混以外的检测单位进行的,这是国家的行业管理规定的内容。商混厂家所做的混凝土试块只能证明它出场的混凝土合格,而工程需要的是实际完成的混凝土质量合格。如果对商混质量是否合格,就是采用现场检测的方法取样检测,最准确的就是委托具有法定资格的检测单位进行现场检测,采用钻芯取样方式进行,再配合回弹检测,所得到的结论就是正确的结论,如果有争议,可由检测单位与商混厂家另行去进行仲裁。所以建议你,直接找仲裁单位的实验室进行检测委托。
回复
敬于才华
2012年06月15日 14:23:13
3楼
回复
a3741123
2012年06月15日 15:38:56
4楼
到搅拌站查的话,只要带拌楼把当日的详细配合比配料单打出来就好了,这东西目前还是没法修改的。你说的回弹强度不够是多长时间,标样出的什么问题,差多少没说清楚。
回复
gzlqy01
2012年06月18日 11:37:56
5楼
首先现场检测商品混凝土的最直接有效方法:委托有资质检测单位抽芯检测。对于商品混凝土,目前不建议采用回弹法检测。至于搅拌站就劝你不必去了,因为客户基本上查不到真相
回复
zhangxirui6688
2012年06月18日 21:36:30
6楼
1、混凝土厂家做的试块检验混凝土出厂质量,可我们做的标养试块是混凝土罐车到现场后,随机取样,进行标养。这应该能证明混凝土进场质量吧。
2、现场结构实体检测,实体混凝土强度影响因素较多,商混自身问题,工人施工问题:混凝土振捣不到位,混凝土养护不到位,多种因素综合在一起很难界定谁的原因。 有没有好的办法呢,请大家继续帮助。
回复
zhangxirui6688
2012年06月18日 21:40:03
7楼
“到搅拌站查的话,只要带拌楼把当日的详细配合比配料单打出来就好了,这东西目前还是没法修改的。你说的回弹强度不够是多长时间,标样出的什么问题,差多少没说清楚。” 我去过搅拌站,他们的配合比是有,混凝土出厂合格证也有,可他的内容总感觉和实际不符合。回填时间是结构同条件试块达到600度天以上,这个时候都在30天以上。混凝土标号有的差两个等级。
回复
zhangxirui6688
2012年06月18日 21:42:24
8楼
“首先现场检测商品混凝土的最直接有效方法:委托有资质检测单位抽芯检测。对于商品混凝土,目前不建议采用回弹法检测。至于搅拌站就劝你不必去了,因为客户基本上查不到真相” 钻芯取样了,如果不合格是谁的原因呢,还是不能说明情况啊,是施工单位振捣养护不到位,还是商混问题? 去搅拌站真的查不到真相,我查到了他们的出厂合格证上的试块强度报告基本上是造假的。因为标养室基本没有留试块。
回复
famedown
2012年06月18日 22:31:45
9楼
我认为最好还是现场留试块,大家一起见证,没的话说,象楼主说的差了两个等级,那混凝土就肯定有问题了,因为正规搅拌站出来的砼绝对不会这样!
回复
0575lsj
2012年06月21日 13:29:37
10楼
谢谢楼主的奉献,太感谢了。 现在非常需要。先下来看看。
回复
0575lsj
2012年06月21日 13:34:13
11楼
谢谢楼主的奉献,太感谢了。 现在非常需要。先下来看看。
回复

相关推荐