技术措施上说:设置屋顶消防水箱时困难或不满足经济技术要求,可不设屋顶消防水箱。内蒙的一个7000m3二层综合楼,考虑设置室内消火栓,但是屋顶设置消防水箱有点难度。可否在室外泵房内利用气压稳压装置,同时给室内和室外消防给水系统稳压?采用低压还是临时高压系统更为合适?请各位同仁给点意见。本人刚入道,对消防不甚了解。
技术措施上说:设置屋顶消防水箱时困难或不满足经济技术要求,可不设屋顶消防水箱。
内蒙的一个7000m3二层综合楼,考虑设置室内消火栓,但是屋顶设置消防水箱有点难度。
可否在室外泵房内利用气压稳压装置,同时给室内和室外消防给水系统稳压?
采用低压还是临时高压系统更为合适?
请各位同仁给点意见。本人刚入道,对消防不甚了解。
2楼
还是想办法设水箱吧
回复
3楼
谢谢老王的建议。可否指点一二其内幕。
提到室外泵房,是因为厂区附近没有市政管网,水源为深井水。
室外消防用水量是20l/s,室内是10l/s。
在室外设置消防水池,从消防水池引出一跟消防给水管,其上设两个消火栓,设置室外消火栓是考虑室外水池保护半径只有150m,而厂区纵向200m。室内消防给水从室外支装给水管网上直接接入。加压、稳压和水箱怎样设置更为合适呢(水箱难度很大)?迷茫中!
回复
4楼
二层的综合楼没必要设置消防水箱吧
回复
5楼
因为是深井水,所以仔细分析起来,问题就会比较复杂:
1、深井的小时出水量一般是不能满足消防水量要求的,不然就是你的深井设计的有问题,或是你那里的地下水源非常的丰富(喀斯特溶洞发育),要么就是生活生产水量要求很大,而你现在只是开始的一期工程。
2、因为一般深井水源是不能满足消防秒流量的,所以应该设置消防水池,这样才能避免你不能满足秒流量和两路水源的要求问题。
3、纵深200米,是水池没有加压的保护范围,像你这种系统可以考虑室内外一起加压,这样系统也比较简单,但是临时高压系统应该设置屋顶水箱的,这点上面除非消防局有承诺,不然以后审图、消防审查都是个问题,所以建议还是设置好。
回复
6楼
是啊,你的深井不满足消防秒流量的要求,加了室外消防水池,这样的话可以做临时高压系统,用气压罐代替屋顶水箱也是可行的办法.
回复
7楼
1.不设屋顶水箱是可以的 要把水箱搬到底下和设稳压设备 稳压压力会很高,在实际中很少见
2.消防水池保护半径150米 不是这么理解的,150米是针对那种只做水源的水池来说的(类似于一个取水坑,消防车来了从那取水),实际上150米是对消防车的限制,如果水池后经过泵房和管道接出来 就不用考虑150米半径问题。
3.消防水池的水加压后还是连成环吧 支状不好的
回复
8楼
在上海可以,其他的地方不行。
回复
9楼
我是内蒙古的.太冷了,保温其实很难做到,我高中实验楼4层,面积好大是2000年建成的,也没个消火栓.还有我们那的建筑我就没看到几个房子有消火栓的,因为公共部分保温是很难做的,我们县里最高主也就7层
回复
10楼
为什么其他的地方不行,不要太绝对了啊,搂主可以咨询下当地有关消防部门。
回复
11楼
任何事情都不是绝对的,我说的不行指的是不符合规范要求。