莫非可以不设屋顶消防水箱?
lisirli_01
lisirli_01 Lv.4
2006年12月09日 22:50:59
只看楼主

技术措施上说:设置屋顶消防水箱时困难或不满足经济技术要求,可不设屋顶消防水箱。内蒙的一个7000m3二层综合楼,考虑设置室内消火栓,但是屋顶设置消防水箱有点难度。可否在室外泵房内利用气压稳压装置,同时给室内和室外消防给水系统稳压?采用低压还是临时高压系统更为合适?请各位同仁给点意见。本人刚入道,对消防不甚了解。

技术措施上说:设置屋顶消防水箱时困难或不满足经济技术要求,可不设屋顶消防水箱。
内蒙的一个7000m3二层综合楼,考虑设置室内消火栓,但是屋顶设置消防水箱有点难度。
可否在室外泵房内利用气压稳压装置,同时给室内和室外消防给水系统稳压?
采用低压还是临时高压系统更为合适?
请各位同仁给点意见。本人刚入道,对消防不甚了解。
免费打赏
xupeng
2006年12月11日 17:41:23
12楼
看层高多大了,假如层高比较大,即使二层室外水压也不见得够用,所以得计算计算了!
回复
lisirli_01
2006年12月11日 17:43:58
13楼
谢谢各位的建议!
1.气压罐稳压代替屋顶水箱的问题是:气压罐的容积要有多大,布置在室外泵房内是否合适?!
2.考虑当地冻土深度,室外消防管网要直埋3m,所以采用室外综合管沟敷设,布置环状管网土方量较大,经济技术要求不太合适。
再提一个关键问题:深水井、室外消防水池、泵房加压稳压装置是怎样接到室外消防管网(按支状考虑)上的。(泵房内还要设置一个生活、消防合用水池?)
回复
lisirli_01
2006年12月11日 18:01:15
14楼
回9楼的同仁。“因为公共部分保温是很难做的”此句作合解释啊!
回12楼的同仁。建筑净高7.8m,室外水压、水量由泵房加压装置保证,平时由泵房内稳压装置稳压。
回复
潇湘水云
2006年12月12日 09:40:50
15楼

确实如此,华东认可稳高压系统,内蒙就不行。领教过内蒙消防总队的苛刻,初设审查及建审通过了,到验收这一关时仍然会要求方案整改,我们曾做的电厂主厂房(内蒙)建成后仍然被要求加消防水箱(稳高压系统),幸亏结构专业留有较大余度,还能承受增加的荷载。在内蒙做消防,一定要慎重。
回复
lisirli_01
2006年12月12日 14:15:08
16楼
谢谢军士长的高见。对于二层的建筑来讲,即便设置屋顶消防水箱,二层,甚至是一层还是满足不了室内消火栓压头要求。可有两个方案来解决。
1.屋顶消防水箱间设置稳压装置,内蒙的消防要求到此程度?
2.在室外独立泵房内设置稳压装置,同时稳定室内和室外消防系统压头。此方案相对不设屋顶水箱的情况,稳压装置的容量也减小不到那去。所以说在这种情况下,屋顶消防水箱的意义何在?不解!望高见!
回复
ah-wangjun
2006年12月12日 16:54:57
17楼


楼主的基本概念还不清楚,还是好好看看规范吧,总之应该设消防水箱,不要胡思乱想了。
回复
lisirli_01
2006年12月12日 20:13:58
18楼
唉!基本功不扎实啊!我压根儿就没听过给排水的课。难亦!
规范、技术措施看了n遍,还是搞不懂其所以然(整个室内、外消防系统运行原理、过程)!看来还要再看n遍啊!老王可否推荐一两本权威的专业书籍。
回复
xjghnxca
2009年04月16日 16:10:09
19楼
学习了
谢谢