这是漏吗 为什么找不见
yourthy
yourthy Lv.4
2012年06月14日 16:18:31
来自于制冷技术
只看楼主

有台空调机 室内温度一般时 它倒是没啥但是室内温度一高 他就报故障 电流表嵌电流好像比正常小我们就以为是漏氟 加完又没事了 用肥皂水又找不到漏点那它为什么一般不漏 高温就漏 是不是铜管质量问题 还是蒸发器那里管路问题 哦 对了 这系统是毛细管节流的

有台空调机 室内温度一般时 它倒是没啥
但是室内温度一高 他就报故障 电流表嵌电流好像比正常小
我们就以为是漏氟 加完又没事了 用肥皂水又找不到漏点
那它为什么一般不漏 高温就漏 是不是铜管质量问题 还是蒸发器那里管路问题 哦 对了 这系统是毛细管节流的
免费打赏
hb4188
2012年06月14日 16:20:34
2楼
签到了,签到了签到了签到了!
回复
liabc006
2012年06月15日 16:52:28
3楼
你看看空调的,高低压接口处的侧盖还有木有了?要是没有很容易慢漏。在查查系统看看分液处有木有漏的地方。最后补充下静止压力平衡吗?
回复
co936201979
2012年06月16日 14:30:07
4楼
你测试一下高低压的压力不就知道怎么回事啦;假如;冷凝器太脏啦;高压升高;制冷效果不好;
回复
minghui1970
2012年06月16日 19:00:07
5楼
电流小,还要看一看四通阀有没有窜气,压缩机高低压有没有窜气。排除这两种一般就是漏了。
回复
hengfeizl
2012年06月18日 10:38:46
6楼
看的我一阵蛋疼 上海地暖公司
回复
mdc0402
2012年06月20日 15:47:02
7楼
顶一下吧
回复
walkerting
2012年06月20日 21:56:31
8楼
换过毛细管看看 有没有可能堵了呢
回复
dahutu
2012年06月21日 14:05:17
9楼
顶一下
回复
mfkmgkjs
2012年06月22日 08:49:52
10楼
很容易慢漏,可以清洗下,不行打压放到水中、
回复
hx690508
2012年06月22日 10:12:02
11楼
可能是室处冷凝器散热不好