干式变压器(DYN11)母线的选择
hwg1233
hwg1233 Lv.2
2006年12月10日 09:17:48
来自于变压器
只看楼主

前阶段看过一标准图集,关于干式DYN11变压器母线的选择,相线与中性线的截面必须等同. 我查过工厂配电设计手(二版),可能是关于阻抗的问题.不知道那位大侠注意到这方面的问题, 请详细解答其原理.多谢!!

前阶段看过一标准图集,关于干式DYN11变压器母线的选择,相线与中性线的截面必须等同.
我查过工厂配电设计手(二版),可能是关于阻抗的问题.不知道那位大侠注意到这方面的问题,
请详细解答其原理.多谢!!
免费打赏
jian_72
2006年12月11日 11:26:40
2楼
呵,干式变压器,大于1000kVA时有可能中性线会比相线截面大,这是为了调整电阻平衡。。
回复