如题:86页 非框架梁端头上部钢筋充分利用钢筋抗拉强度时:>=0.6Lab 加弯锚15d80页 框架梁端头上部钢筋伸至梁上部纵筋弯钩段内侧且>=0.4LabE 加弯锚15d也就是说,同样直径的钢筋,在次梁中要想达到端头刚接,必须锚固的长度,甚至远大于同样直径的钢筋作为框架梁钢筋的锚固长度简单计算如下:三级抗震-HRB400-C30LabE=37d Lab=35d同样直径20的钢筋:在框架梁中,需要平锚:0.4LabE=296
86页 非框架梁端头上部钢筋
充分利用钢筋抗拉强度时:>=0.6Lab 加弯锚15d
80页 框架梁端头上部钢筋
伸至梁上部纵筋弯钩段内侧且>=0.4LabE 加弯锚15d
也就是说,
同样直径的钢筋,在次梁中要想达到端头刚接,必须锚固的长度,
甚至远大于同样直径的钢筋作为框架梁钢筋的锚固长度
简单计算如下:
三级抗震-HRB400-C30
LabE=37d Lab=35d
同样直径20的钢筋:
在框架梁中,需要平锚:0.4LabE=296
非框架梁中,需要平锚:0.6Lab=420
在非框架梁中,平锚段需要增加至1.41倍,才能像框架梁一样考虑充分抗拉
这不科学!!!
还是我太out了?