有一10kv架空线要从6m高库房顶部经过可以吗?规范中架空线垂直安全距离与水平安全距离如何理解!
有一10kv架空线要从6m高库房顶部经过可以吗?规范中架空线垂直安全距离与水平安全距离如何理解!
2楼
个人理解,你已经找到判据了。垂直距离、水平距离的概念应该很直观呀:一个纵向一个横向呗。满足安全距离要求、涉事业主也同意就没问题。
建议用架空绝缘线,档距不大的话,15米杆,否则用18米杆,跨6米的库房应无问题。
可能也要考虑下库房的“性质”,要是有防火防爆的硬性要求,可能就不允许你跨了。
妥否?
回复
3楼
若是民房可以吗?
回复
4楼
一般不从民房上架设,可能是后建的民房吧,但没问题(就是不安全)
回复
5楼
一楼解释合理,顶
回复
6楼
一般不从民房上架设,可能是后建的民房吧,但没问题(就是不安全)
回复
7楼
回复
8楼
防火规范11.2.1条对照一下吧
还有GB50061 也要参照的
回复