共用立管连接户数
仙鹤
仙鹤 Lv.8
2012年06月15日 09:15:21
来自于采暖供热
只看楼主

共用立管连接户数该帖被浏览了11次 | 回复了0次地面辐射供暖技术规程第3.8.2条 低温热水地面辐射供暖系统的分户热计量, 应符合下列要求: 5. 每一对共用立管在每层连的户数不宜超过3户。此条的意义何在,为什么不宜超过3户呢?如果把立管转90度那不就相当于供回水干管吗,那不是就不用受3户的限制吗?欢迎大家讨论

共用立管连接户数该帖被浏览了11次 | 回复了0次
地面辐射供暖技术规程第3.8.2条 低温热水地面辐射供暖系统的分户热计量, 应符合下列要求: 5. 每一对共用立管在每层连的户数不宜超过3户。
此条的意义何在,为什么不宜超过3户呢?如果把立管转90度那不就相当于供回水干管吗,那不是就不用受3户的限制吗?欢迎大家讨论
免费打赏
仙鹤
2012年06月18日 08:55:49
2楼
怎么没人说话
回复
xyb-hacking
2012年06月18日 10:46:37
3楼
规范要求可能考虑到过多用户数会增加水力平衡调节难度,集中采暖主干管连接立管考虑流量分配和水力平衡在管径上做了调整。但是地暖每层的调节就要靠每户的支管上进行调节了,而管径几乎一样。如果户数越多就形同在水平管网上增加了越多的用户。
回复
仙鹤
2012年06月18日 10:51:10
4楼
谢谢楼上,加个分配器就行了,但管井要大
回复