组合式空调器安装质量差1 表现形式表面凹凸不平整,各空气处理段连接有缝隙,空气处理部件与壁板之间有明显缝隙,减振效果不良,排水管漏风。2 危害性影响空气处理的效果,增大冷热源的消耗,空调系统运行噪声增加。3 产生的原因分析① 空调器的坐标位置偏差过大,达不到《施工及验收规范》对设备安装基准线的平面位置和标高的允许偏差的要求。其允许偏差为:平面位置±10 mm;标高±20~10 mm;
1 表现形式表面凹凸不平整,各空气处理段连接有缝隙,空气处理部件与壁板之间有明显缝隙,减振效果不良,排水管漏风。
2 危害性影响空气处理的效果,增大冷热源的消耗,空调系统运行噪声增加。
3 产生的原因分析
① 空调器的坐标位置偏差过大,达不到《施工及验收规范》对设备安装基准线的平面位置和标高的允许偏差的要求。其允许偏差为:平面位置±10 mm;标高±20~10 mm;
② 空调器各空气处理段有些产品为散件现场组装,使得壁板表面不平整,甚至几何尺寸偏差过大;
③ 空调器各空气处理段之间连接的密封垫厚度不够,应采用6~8 Hun,具有一定弹性的垫片;
④ 空调器内的空气过滤器、表面冷却器、加热器与空调器箱体连接的缝隙无封闭;
⑤ 挡水板的片距不等,折角与设计要求不符,安装颠倒;应保证折角准确,挡水板的长度和宽度偏差≯2 mm,片与片的间距一般控制在25 mm范围;
⑥ 空调器无减振措施,一般空调器与基础之间垫厚度≮5 mm的橡胶板;
⑦ 排水管无水封装置;水封的高度应根据空调系统的风压来确定。
2 风机的减振器受力不均
1 表现形式减振器压缩高度不一致,风机静态时倾斜,运转时摆动。
危害性 风机长期处于减振器受力不均的状态下运转,增加风机韵噪声,降低风机的使用寿命。
产生的原因分析
① 同规格的减振器自由高度不相等;
② 弹簧减振器的弹簧中心线水平面不垂直、不同心;
③ 每支减振器在同一高度时,受力不均;
④ 减振器的规格尺寸选用不当,应根据有关手册或厂家的样本选用;
⑤ 减振器布置的位置重心偏移。
3 自动卷绕式过滤器运转不正常
1 表现形式过滤器滤料走偏,滤料不能自动卷绕。
2 危害性空气过滤器不能正常运转,影响空调系统的使用效果。
3 产生的原因分析
① 过滤器的框架在空调器内安装得不平整;
② 上滤料筒与下滤料筒不平行;
③ 过滤器的滤料卷得松紧不一;
④ 压差调节装置不灵敏; 本文由 格力中央空调 编辑 http://www.shlianji.com.cn(转载请注明)