消火栓的保护半径,一般做到多大?
caizemin
caizemin Lv.2
2004年07月07日 11:45:22
只看楼主

消火栓的保护半径,一般做到多大?我们一般是25M,各位大侠你们做是计算还是就是考虑一个习惯半径。一般是多大,最大能多大?

消火栓的保护半径,一般做到多大?我们一般是25M,各位大侠你们做是计算还是就是考虑一个习惯半径。一般是多大,最大能多大?
免费打赏
wujinm
2004年07月07日 15:47:39
2楼
规范规定为消火栓皮管长度加充实水柱长度,实际设计中水龙管长度一般为25米,充实水柱长度为10米,所以一般保护半径为35米,保护半径必须为折线距离,在有墙挡住时应该计算从消火栓口到门再到保护点。
回复
mb90
2004年07月07日 15:54:08
3楼
规范规定为消火栓皮管长度加充实水柱长度,如选用水龙管长度为25米,折减后为20m,充实水柱长度为7米,所以一般保护半径为小与27米,保护半径必须为折线距离,在有墙挡住时应该计算从消火栓口到门再到保护点。一般我们选25m!!哈哈!
回复
wenzhanzhong
2004年07月07日 16:00:50
4楼
消火栓的保护半径的有两种选择方法。一是按楼上所说进行计算。二是在图上直接进行度量,但必须记住减去栓口到地面的距离
回复
liangfp
2004年07月07日 16:05:49
5楼
消火栓的保护半径为消火栓皮管长度加充实水柱在平面上的投影长度,实际设计中水龙管长度一般为25米,充实水柱长度为10米,投影长度为7米,所以一般保护半径为32米。
回复
whcyu
2004年07月07日 16:05:49
6楼
我这里设计院和审图的对此问题争论过,现在基本达成一致。水龙带是25米,取0.8的系数为20米,充实水注10米,按45度角则为7米,所以一共27米。为图方便一般保护长度设计均按此计。27米为折线距离,设计中要考虑房间布置。所以保护半径不能一概而论。个人觉得设计中还应考虑实际情况,比如说充实水注按45度角为7米,但一般层高在3米左右,所以仰角可能小于45度,水注保护范围应该大于7米。不过审图的不管这些,烦。所以有时消火栓密的自己都看不下去。
回复
whcyu
2004年07月07日 16:07:27
7楼
2004年07月07日 16:25:13
8楼
应该根据不同的充实水柱,水带类型长度计算、
回复
caizemin
2004年07月07日 16:35:59
9楼
谢谢大家
回复
youchangming
2004年07月07日 16:44:30
10楼
同意WHCYU的前部分观点,但在层高为3米左右时充实水柱的投影长度应该按3米考虑,也就是说,此时的保护半径为23米,紧供参考!
回复
whcyu
2004年07月07日 16:53:27
11楼
why?