各位大侠:我有一个问题想请教一下,检查井覆土大于六米时就不能用标准图集了,当遇到这种情况时,你们是如何处理的?有没有这方面的图,有的话可否上传分享一下,不胜感激!
各位大侠:我有一个问题想请教一下,检查井覆土大于六米时就不能用标准图集了,当遇到这种情况时,你们是如何处理的?有没有这方面的图,有的话可否上传分享一下,不胜感激!
2楼
反正我见过砖砌的,通向污水厂的管 d1350,用的砖砌检查井!此污水厂还没有建成,但是管道已经敷设完毕,不知道是不是应付政府!此事件发生在中部某城市!
说明:我刚毕业,意见仅供参考!
回复
3楼
在南京现在污水砖砌检查井已经不用了。有的话也是用专门的混凝土砖。
一般这样的井我们都是自己出结构图,或者用院内图集。
回复
4楼
采用钢筋混凝土分层浇注,或是预制钢筋混凝土的井筒。
回复
5楼
采用钢筋混凝土井 预制井盖板 形式可以参照钢筋混凝土沉井上部结构 如果要从地面方便下井检查 可砖砌1个1.0~1.2米高的井筒下去...
回复
6楼
找结构专业的设计一个特殊的检查井
回复
7楼
找结构专业的给设计一个特殊的检查井
回复
8楼
我做过用钢筋混凝土作的,砖的话不牢靠阿
回复
9楼
4米以上的就要用钢筋混凝土的了,说明6米用砖砌的肯定不行!
回复
10楼
4米以上的就要用钢筋混凝土的了,说明6米用砖砌的肯定不行!请问这有没有依据啊
回复
11楼
现浇 出结构图
回复