家里开了个小工厂,设了一个五金仓库,面积大概600平方米,用来放一些钢管、电缆之类的东西。当初建设的时候用的是商业混凝土,从当地一家混凝土搅拌站拉过来的,铺了大概300mm厚,没铺瓷砖,养护大概两个月就投用了。清洁工搞卫生的时候就发现地总是扫不干净,总是有灰。有一次我蹲下来用手指甲划拉都能划出好多灰来。找厂家,他们说混凝土都这样了,建议我贴瓷砖。大家帮分析下,到底是怎么回事啊?我当初用加弹仪弹过的,合格呀
这个一般要过几个月时间就对了,如果是路面话大约下10来场雨就好了
回复
3楼
这与混凝土本身质量、施工振捣和养护有直接的关系,问题就一定就出在这三个方面。
混凝土本身质量主要应该是水灰比、含砂率、沙中杂质和砂细度等有关;
施工振捣是指振捣不密实或混凝土离析有关;
养护是指养护方法和时间有问题。
解决的建议:在该层上部再做一层细石混凝面层50厚。但结合面一定要处理好。
回复
4楼
我认为原因可能原因有两个:1、水灰比太大·2、施工时振捣不好,导致浮浆浮在表面,现在那些灰应该是浮浆
回复
5楼
那是你们没有跟商品混凝土厂说清楚混凝土的部位,或者混凝土厂自己忽略了。
地坪混凝土不光强度有要求,更主要的是要抗耐磨,不能放很多的粉煤灰,砂子要粗。结构混凝土他们为节约成本一般会惨很多粉煤灰,如果把这种混凝土用到厂房或者车库的地坪就很容易起会,然后露砂,起砂。
回复
6楼
我感觉是你地面收面的做法有关系,如果你收面是压光的话不会出现起砂这情况,要是毛面的话其他太正常了,估计很难扫得干净。
回复
7楼
粉煤灰多了!!!!!
回复
8楼
对于这些没什么研究,不过看大家的回复也学到不少东西,谢谢了
回复
9楼
回复
10楼
像这种情况,混凝土强度没问题的话,一般都是在混凝土抹面时,混凝土表面浮浆过多造成的,以及表面没进行压光造成的,像这种问题,若想解决的话,可以浇筑一层细石混凝土面层,一定要压光,或是做一层面砖地面。当然,你这只作为仓库的话,做一层面层还是比较划算的,面层施工时,一定要清扫掉表面浮灰并浇水润湿,不然会对面层造成影响。
回复
11楼
回复