做一车间配电,有15KW的机器,按规定14KW以上需降压启动,问题是在系统图中如何表示出来呢?向下图这样行不行呀?请大家指点
做一车间配电,有15KW的机器,按规定14KW以上需降压启动,问题是在系统图中如何表示出来呢?
向下图这样行不行呀?请大家指点
2楼
看你不大象搞设计的,开关不对,整定值不对,导线不对,Y-△启动没画出来,继续学吧.
回复
3楼
下图是抽出式,你改成固定式就行了.
回复
4楼
多谢三楼
回二楼,15KW的电动机用32A断路器有问题吗?I=15000/380/1.73=23A,选用32A断路器足够了,用6平方的线也够过呀
回复
5楼
以上方法,确实有点勉强,不过还是非常感谢啊,哪有十全十美的的东西呢?
回复
6楼
漏下了功率因数.
回复
7楼
多谢版主,那设功率因数0.7,则电流=33A,选40A开关,10平方线,控制线路如下图,请教是否OK?
回复
8楼
线路还是有问题。你找个标准图看看算了。
回复
9楼
手头上没啊,在本站又搜不到.....555555
回复
10楼
汗,基础的东西怎么都忘了?电缆建议选16平方.
回复
11楼
先谢谢版主
这个当然会画了,但在配电系统图中要用单线表示吧,要画这么复杂?
原图如下,但不知道怎样表示降压启动.
回复