请教Y-△启动在配电系统图中如何表示?
lee1211@co163
2006年12月11日 23:27:28
只看楼主

做一车间配电,有15KW的机器,按规定14KW以上需降压启动,问题是在系统图中如何表示出来呢?向下图这样行不行呀?请大家指点

做一车间配电,有15KW的机器,按规定14KW以上需降压启动,问题是在系统图中如何表示出来呢?
向下图这样行不行呀?请大家指点

1165850847676.JPG

免费打赏
stk
2006年12月12日 13:01:07
12楼
15kW需要降压启动吗?变压器很小吗?像这样小的电机直接启动是可以的,除非电源来自公用变压器。
风机水泵类15kW 32A 40接触器、断路器即可 导线选用10平方的4根
回复
lee1211@co163
2006年12月12日 13:19:44
13楼
好象规程14KW以上需降压启动的
回复
yangyongwu
2006年12月12日 13:33:51
14楼
学习中
回复
ccc678
2006年12月12日 16:01:17
15楼

把三线变成一线不就是了?
回复
lee1211@co163
2006年12月12日 18:31:50
16楼
难道就是这么简单?我真笨呐......
回复
dxy519
2006年12月12日 20:07:18
17楼
星--角启动的单线配电系统图
回复
lee1211@co163
2006年12月12日 20:24:37
18楼
多谢楼上
回复
zsyndq
2006年12月13日 10:09:45
19楼
得益不少
回复
hoomliping
2006年12月13日 12:21:09
20楼
同意,17楼的,那是标准的
回复
qiufeng922173
2006年12月13日 13:10:19
21楼
15KW能直接启动吗????////
功率因数0.7,则电流=33A,选40A开关,10平方线
回复

相关推荐

APP内打开