沉管灌注桩复打法的作用?
gy78520
gy78520 Lv.2
2006年12月12日 09:33:13
来自于建筑施工
只看楼主

沉管灌注桩复打法的作用?它将达到什么目的?怎么施工呢?

沉管灌注桩复打法的作用?它将达到什么目的?怎么施工呢?
免费打赏
一世平淡
2006年12月12日 14:54:08
2楼
经分析和实施效果来看,本方法能有效地解决已实施的桩基工程中遇流砂等不良地质现象的桩基施工问题
回复
一世平淡
2006年12月12日 14:56:54
3楼
锤击沉管灌注桩的施工

6.4.1 锤击沉管灌注桩的施工应该根据土质情况和荷载要求,分别选用单打法、复打法、反插法。

6.4.2 锤击沉管灌注桩的施工应遵守下列规定:

6.4.2.1 群桩基础和桩中心距小于4倍桩径的桩基,应提出保证相邻桩桩身质量的技术措施;
6.4.2.2 混凝土预制桩尖或钢桩尖的加工质量和埋设位置应与设计相符, 桩管与桩尖的接触应有良好的密封性;
6.4.2.3 沉管全过程必须有专职记录员做好施工记录;每根桩的施工记录均应包括每米的锤击数和最后一米的锤击数;必须准确测量最后三阵,每阵十锤的贯入度及落锤高度。

6.4.3 拔管和灌注混凝土应遵守下列规定:

6.4.3.1 沉管至设计标高后,应立即灌注混凝土,尽量减少间隔时间;灌注混凝土之前,必须检查桩管内有无吞桩尖或进泥、进水。
6.4.3.2 当桩身配钢筋笼时,第一次混凝土应先灌至笼底标高,然后放置钢筋笼,再灌混凝土至被顶标高。第一次拔管高度应控制在能容纳第二次所需灌入的混凝土量为限,不宜拔得过高。在拔管过程中应有专用测锤或浮标检查混凝土面的下降情况;
6.4.3.3 拔管速度要均匀,对一般土层以1m/min为宜,在软弱土层和软硬土层交界处宜控制在0.3-0.8m/min;
6.4.3.4 采用倒打拔管的打击次数,单动汽锤不得少于50次/min,自由落锤轻击(小落距锤击)不得少于40次/min;在管底未拔至桩顶设计标高之前,倒打和轻击不得中断。

6.4.4 混凝土的充盈系数不得小于1.0;对于混凝土充盈系数小于1.0的桩,宜全长复打,对可能有断桩和缩颈桩,应采用局部复打。成桩后的桩身混凝土顶面标高应不低于设计标高500mm。全长复打桩的入土深度宜接近原桩长,局部复打应超过断桩或缩颈区1m以上。

6.4.5 全长复打桩施工时应遵守下列规定:

6.4.5.1 第一次灌注混凝土应达到自然地面;
6.4.5.2 应随拔管随清除粘在管壁上和散落在地面上的泥土;
6.4.5.3 前后二次沉管的轴线应重合;
6.4.5.3 复打施工必须在第一次灌注的混凝土初凝之前完成。

6.4.6 当桩身配有钢筋时,混凝土的坍落度宜采用80-100mm;素混凝土桩宜采用60-80mm。



Ⅱ 振动振动冲击沉管灌注桩的施工

6.4.7 应根据土质情况和荷载要求,分别选用单打法、反插法、复打法等。单打法适用于含水量较小的土层。且宜采用预制桩尖;反插法及复打法适用于饱和土层。

6.4.8 单打法施工应遵守下列规定:

6.4.8.1 必须严格控制最后30s的电流、电压值,其值按设计要求或根据试桩和当地经验确定;
6.4.8.2 桩管内灌满混凝土后,先振动5-10s,再开始拔管,应边振边拔,每拔0.5-1.0m停拔振动5-10s;如此反复,直至桩管全部拔出;
6.4.8.3 在一般土层内,拔管速度宜为1.2-1.5m/min,用活瓣桩尖时宜慢,用预制桩尖时可适当加快;在软弱土层中,宜控制在0.6-0.8m/min。

6.4.9 反插法施工应符合下列规定:

6.4.9.1 桩管灌满混凝土之后,先振动再拔管,每次拔管高度0.5-1.0m,反插深度在0.3-0.5m;拔管过程中,应分段添加混凝土,保持管内混凝土面始终不低于地表面或高于地下水位1.0-1.5m以上,拔管速度应小于0.5m/min;
6.4.9.2 在桩尖处的1.5m范围内,宜多次反插以扩大桩的端部断面;
6.4.9.3 穿过淤泥夹层时,应当放慢拔管速度,并减少拔管高度和反插深度,在流动性淤泥中不宜使用反插法。

6.4.10 复打法的施工要求可按第6.4.4条和第6.4.5条执行。

回复
marto
2007年07月12日 10:56:14
4楼
真是好东西啊,找了好久,楼主真是太好了,谢谢楼主了。
回复
marto
2007年07月12日 10:56:55
5楼
真是好东西啊,找了好久,楼主真是太好了,谢谢楼主了。
回复
krcis
2007年10月11日 09:13:23
6楼
感谢阿 有学习都知识拉
回复
xhb19730826
2007年10月27日 11:56:46
7楼
3楼太详细了
回复

相关推荐

APP内打开