电厂干灰库的屋面裂缝原因分析
zhongcongzhou
2006年12月12日 10:50:48
来自于建筑施工
只看楼主

简介:电厂干灰库(圆柱型),高31.5m,直径18m,共三层,第一层15m,第2层6m,第三层10.5m,屋面为现浇混凝土,分两次次浇筑屋面,屋面分三层(设计)第一层后12cm,第二层12cm,浇筑时分两次层浇筑,第一层第一次浇,第二、三层一起浇筑。在6月份浇筑完毕的,现12月份发现屋面结构层贯通底部开裂,裂缝宽度约1cm,三层在同一截面上下贯通裂缝。筒体第三层基本密封,裂缝基本在屋面中间,大约4×3m长方形,经设计院、监理、施工方分析施工原因,基本排除施工原因。养护也到位,现在分析不出原因,只有一种假设可能,即可能是第三层密封层存在粉煤灰气体膨胀导致混凝土开裂,请大家分析看看,还有就是如何处理这种裂缝。

2006年12月13日 09:35:19
2楼
如楼主所说,既然排除了施工方面的原因,那只有是设计方面出了问题了,可能是在设计过程中对气体膨胀考虑的不足,在构造上没有采取相应的措施,致使砼开裂。如何处理主要看裂缝对使用功能的影响程度,如影响不太,可采取简单的方法进行处理。
回复
strongzxg
2006年12月13日 16:08:31
3楼
你的问题有没有一个结论啊?如果有什么结论大家交流一下吧。
回复
strongzxg
2006年12月15日 09:38:04
4楼
怎么没动静了?有没有结论啊,我也想学习一下啊。
回复
zhongcongzhou
2006年12月18日 09:41:50
5楼
专家的意思是不分析原因了,谈如何解决问题了,方法就是:设计院出解决方案。什么专家呀,哎,中国的专家!
回复
jia444555
2006年12月18日 09:56:56
6楼
结构层多厚啊?怎么还有上下贯通的裂缝.这样的情况实属罕见.能说一下是哪个电厂吗?

回复
古今
2006年12月23日 18:44:22
7楼
上下贯通的缝纯属罕见,不是板的厚薄问题了。
楼主讲因到空气膨胀而影响的,也不可能呀。
我估计是水泥的问题,筒体与盖板不是一起浇筑的?
回复
继续放牛
2006年12月23日 23:17:34
8楼
浙能兰溪电厂一期工程
回复
ejiahe
2006年12月24日 19:30:28
9楼
我没做过电厂工程,可我做过圆形的房屋,出现这种现象因当是温差的原因吧
回复
ejiahe
2006年12月24日 19:37:48
10楼
楼主能不能发一张裂缝位置简图让大家来讨论一下啊,也可以让我在其中得到一点经验,以后如遇同样的情况能避免
回复
zhongcongzhou
2007年01月11日 14:52:16
11楼
现将华东电力设计院出具的设计处理办法说明如下:
1.将上层的混凝土全部打凿并凿毛,下层混凝土采用灌浆料进行吊模灌缝。
2.在灰库的井字粱处采用工字钢搁置并将工字钢两侧用钢筋焊接并植筋进入下层混凝土,以吊住下层混凝土,工字钢所受力全部转至井字粱。
3.下层混凝土全部表面植筋以加强上下层混凝土连接。
4.上层混凝土浇筑全部均布钢筋。
回复