三层别墅,立管为DN100,排出管为DN150,首层支管与立管底部高差只有300mm,问:首层支管可接到立管上吗?
三层别墅,立管为DN100,排出管为DN150,首层支管与立管底部高差只有300mm,问:首层支管可接到立管上吗?
2楼
立管为DN100,排出管为DN150,横干管比立管大I级管径,首层支管接到立管上没问题。
回复
3楼
单排!
应该满足规范的<=4F,>=0.45m。
回复
4楼
建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)
4.3.12 靠近排水立管底部的排水支管连接,应符合下列要求:
1、排水立管仅设置伸顶通气管时,最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离不得小于表4.3.12的规定。
表4.3.12 最低横支管与立管连接处到立管管底的垂直距离
立管连接卫生器具的层数
垂直距离(m)
≦4
0.45
5~6
0.75
7~12
1.2
13~19
3.0
≧20
6.0
注:当与排出管连接的立管底部放大一号管径或横干管比与之连接的立管大一号管径时,可将表中垂直距离缩小一档。
2、排水支管连接在排出管或排水横管上时,连接点距立管底部下游水平距离不宜小于3.0m,且不得小于1.5m。
3、横支管接入横干管竖直转向管段时,连接点应距连向处以下不得小于0.6m。
4、当靠近排水立管底部的排水支管的连接不能满足本条1、2款的要求时,排水支管应单独排至室外检查井或采取有效的防反压措施。
回3楼的朋友,规范中并没说不能啊?
回复
5楼
applan,立管为DN100,排出管为DN150,这个算不算横干管比立管大I级管径呢?
回复
6楼
我觉得规范的<=4F,>=0.45m是最低要求了。
当与排出管连接的立管底部放大一号管径或横干管比与之连接的立管大一号管径时,可将表中垂直距离缩小一档。
已经没有更低的要求了。
回复
7楼
那缩小一档这个概念怎么理解,就是说<=4F,>=0.45m是起码满足的,后面的如果符合条件可以缩一档,是这个意思吗?
即:当与排出管连接的立管底部放大一号管径或横干管比与之连接的立管大一号管径时,若为5~6,则>=0.45m;后面以次类推。
回复
8楼
若不考虑淤塞,将排出管增至DN200或更大,规范要求的高度还有意义吗?
回复
9楼
对于别墅这样的高级住宅而言,我们没有比较这样节约管材,出于安全考虑,个人认为还是单独排出为妙。
回复
10楼
这个说法也比较合理。
回复
11楼
单独排放还是比较勉强的,虽然说立管底部横干管比立管放大一号管径,但出于安全考虑,而且又是别墅,还是单独排放最好
回复