【请教】抗规D.1.4条
ydlhyht
ydlhyht Lv.2
2012年06月16日 11:15:41
只看楼主

1、抗规D.1.4条中Asvj 指的是柱的箍筋吗某题中这样描述是什么意思:“节点核心区箍筋实配6φ8α100。”是什么意思柱宽500*500,扁梁800*300

1、抗规D.1.4条中Asvj 指的是柱的箍筋吗
某题中这样描述是什么意思:“节点核心区箍筋实配6φ8α100。”是什么意思
柱宽500*500,扁梁800*300
免费打赏
ydlhyht
2012年06月17日 08:10:46
2楼
有知道的吗。
回复
天柱
2012年06月17日 09:28:10
3楼
6φ8α100

6肢,8mm直径,间距100mm
回复
ct010203
2012年06月17日 09:32:20
4楼
个人理解就是节点核心区域实际配箍量嘛
回复
ydlhyht
2012年06月17日 16:30:55
5楼
非常感谢。在问一个问题,还是上面的当验算扁梁和柱的节点核芯区时。规范要求要分别验算柱宽范围内和外的受剪承载力,这时这两次验算中Asvj应该如何取值。题中是这么给的 柱宽范围内Asvj=4*箍筋面积
柱宽范围外Asvj=2*箍筋面积 这又是为什么?
回复
pyjj123
2012年06月17日 20:18:45
6楼
Asvj根据柱宽范围内外的梁顶端纵筋的比例分配.