江苏地区,7度区,3类场地土,17层带一层地下室剪力墙结构住宅,现在含钢量是65KG/M2,请问这个结果是否合理?
江苏地区,7度区,3类场地土,17层带一层地下室剪力墙结构住宅,现在含钢量是65KG/M2,请问这个结果是否合理?
2楼
非常正常,请相信你自己
回复
3楼
谢谢楼上的肯定,但是现在甲方硬说偏大,要求我优化到50公斤每平米!可是我实在是找不出能优化的地方了!请大家帮我出出主意怎么对付甲方!谢谢!
回复
4楼
设计值全取下限,50KG以下是没问题的,房地产公司全这样
回复
5楼
请教一下:设计值全取下限具体怎样操作?我的配筋本就是按计算书配的,没有人为放大。是不是指弯矩放大系数取1,还是有其他办法?另外,江苏省现在住宅板配筋要求全部双层双向配筋,不知这一点是否对含钢量影响较大?
回复
6楼
正常
回复
7楼
确实有点大,你的情况在55左右
回复