现在有个一KTV的工程,地点大连,建筑面积5000多平,包间面积从20-150平不等。我现在取的冷负荷是230W。系统是VRV系统,供热采用辅助电加热。排风取换气次数8次,新风略大于排风。不知道这样设计是否合理?如果不合理的话请大家批评指正。先谢谢了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • blackfish112
    blackfish112 沙发
    如果考虑到新风的话,取值偏小哦.兄弟.新风会抵消一部分冷量哦.具体是好多,我没算过.这就要根据实际需求来算了.(我不是科班出身)呵呵/
    2006-12-23 11:45:23

    回复 举报
    赞同0
  • xxxxi
    xxxxi 板凳
    按照大连的气候,冷负荷取230选末端,够了。换气次数8次,可以;一般取新风和排风量相等。
    2006-12-23 11:22:23