消火栓系统高、低区水泵是否需要同时启动?
滴水
滴水 Lv.7
2012年06月17日 11:11:08
只看楼主

主要考虑高规第7.4.2条条文解释:高层建筑发生火灾时,除了着火层的消火栓出水扑救外,其相邻上下两层均应出水堵截,以防火势扩大。当火灾发生在高低区结合部楼层时,会出现要求高低区水泵同时出水的情况,谢谢!

主要考虑高规第7.4.2条条文解释:高层建筑发生火灾时,除了着火层的消火栓出水扑救外,其相邻上下两层均应出水堵截,以防火势扩大。当火灾发生在高低区结合部楼层时,会出现要求高低区水泵同时出水的情况,谢谢!
免费打赏
滴水
2012年06月26日 17:48:51
12楼
楼上的思路有道理,那么提给电专业的设备功率就应该是高、低区水泵加上转输泵的负荷,个人感觉有点多……
回复
lichangan1000
2012年06月27日 16:15:27
13楼
1.需要的就是必须的。此所谓养兵千日,用兵一时。冲击负荷较大,消防设施但除巡检外,平时不运行。
回复
滴水
2012年07月01日 10:42:17
14楼
实际灭火当中,消防队员一按按钮就要求有水,所以高低区水泵同时开启很有必要,这个问题算是解决了,谢谢各位!
回复
zp_ks
2012年07月03日 08:20:58
15楼
哪个区启用消火栓,哪个区的消火栓泵启动,自成系统,不用就不启动,2区交界处着火,2区都有消火栓参与灭火的话,那就2区都启动,这个好像没什么好纠结的
回复
songhaili880
2013年09月26日 14:41:59
16楼
huangcyzf 发表于 2012-6-19 16:31 高低区为何设两套泵?为何不用减压阀分区?如果是转输泵!有些地方明确要求专用,是要同时考虑启动的!请问哪些地方明确要求专用呢?
回复
songhaili880
2013年09月26日 14:43:00
17楼
润柔 发表于 2012-6-21 10:48 我现在突然想到,如果这样的情况发生,系统还是用减压阀来分区更好,但有些地方消防局却有硬性规定吧请问哪些地方消防局硬性规定要设两套泵呢?
回复
songhaili880
2013年09月26日 14:44:43
18楼
lichangan1000 发表于 2012-6-25 09:45 给电提条件:高区所有消火栓按钮可启动高区泵和转输泵,但必须有顺序即先转输泵后高区消防泵。低区所有消 …如果低区泵与转输泵合用,如何控制呢?
回复
君临天下
2013年09月27日 21:53:25
19楼
第一:如果是高低区,不存在串联供水,初级次级关键。1.消火栓是由人操作的,火灾发生,当前层消火栓第一时间会有人用。相邻上下层,有必要用消火栓就会有人启动消防泵。可能同时启动,也可能不同时启动。
第二:如果是高低区,存在串联供水,(初级)供水围内发生火灾,初级供水泵启动,(相对)次级供水围内发生火灾,初级和次级都需要启动!
回复
duanyu1218
2013年09月29日 09:26:01
20楼
好贴,涨见识了。
回复
lichangan1000
2013年09月29日 10:10:45
21楼
songhaili880 发表于 2013-9-26 14:44 如果低区泵与转输泵合用,如何控制呢?我来说说:按说我已说得很清楚,你可以举一反三。感觉自主能动性没有。1.工况一:高区着火,高区任意处消火栓按钮启动转输泵再延时启动高区泵。同上。2.工况二:低区着火,低区任意处消火栓按钮启动转输泵。也就是转输泵有两个上级。至于听谁的,要看哪个上级先下令。若低区着火已启动,这时高区也有人摁按钮,此时转输泵已启动,只需启动高区泵就行。个中技巧由电专业解决。不是本专业要考虑的,问题是电可解决,且不难解决。
回复