消火栓系统高、低区水泵是否需要同时启动?
滴水
滴水 Lv.7
2012年06月17日 11:11:08
只看楼主

主要考虑高规第7.4.2条条文解释:高层建筑发生火灾时,除了着火层的消火栓出水扑救外,其相邻上下两层均应出水堵截,以防火势扩大。当火灾发生在高低区结合部楼层时,会出现要求高低区水泵同时出水的情况,谢谢!

主要考虑高规第7.4.2条条文解释:高层建筑发生火灾时,除了着火层的消火栓出水扑救外,其相邻上下两层均应出水堵截,以防火势扩大。当火灾发生在高低区结合部楼层时,会出现要求高低区水泵同时出水的情况,谢谢!
免费打赏
dream0310
2013年09月29日 15:06:49
22楼
长知识了 谢谢回帖!
回复
管道修理工
2013年10月08日 10:30:04
23楼
学习了,
回复
dingwk003
2016年02月23日 20:12:40
24楼
我也在关注电系统如何实现高区消防泵的启动。
回复
lichangan1000
2016年02月26日 16:26:44
25楼
lichangan1000 发表于 2012-6-25 09:45 给电提条件:高区所有消火栓按钮可启动高区泵和转输泵,但必须有顺序即先转输泵后高区消防泵。低区所有消 …我的第一句话,就回答了你的问题。
回复
lichangan1000
2016年02月26日 16:31:03
26楼
回答满意,就拍拍手。鼓励一下。
回复
流香美
2017年06月23日 17:34:54
27楼
lichangan1000 发表于 2012-6-25 09:45 给电提条件:高区所有消火栓按钮可启动高区泵和转输泵,但必须有顺序即先转输泵后高区消防泵。低区所有消 …当有分高低区水泵时,这两个水泵的距离有规定吗?
回复
流香美
2017年06月23日 17:35:01
28楼
lichangan1000 发表于 2012-6-25 09:45 给电提条件:高区所有消火栓按钮可启动高区泵和转输泵,但必须有顺序即先转输泵后高区消防泵。低区所有消 …当有分高低区水泵时,这两个水泵的距离有规定吗?