由于刚工作不久,对CT断线有些不理解?1、如果差动保护的CT断线,那么该差动保护装置会发出命令去跳断路器吗?2、CT断线是怎样实现闭锁差动的啊?如果断线,那么差电流为1A,制动电流也为1A,而且差动保护是动作十分迅速的。多谢各位赐教。

由于刚工作不久,对CT断线有些不理解?
1、如果差动保护的CT断线,那么该差动保护装置会发出命令去跳断路器吗?
2、CT断线是怎样实现闭锁差动的啊?如果断线,那么差电流为1A,制动电流也为1A,而且差动保护是动作十分迅速的。
多谢各位赐教。
免费打赏
lingxuct
2012年06月18日 13:44:19
2楼
现都用综保了,在逻辑上都会设备CT断闭锁的,就是发现存在某相电流为0的,就发CT断线信号。
回复
mangmang2012
2012年06月19日 11:11:27
3楼
区管所说的是,在设微机保护时,含有两只互感器,一般是A相与C相吗?我见过微机上接有两只互感器,A相与C相的,但不知道作用是什么?
回复
mangmang2012
2012年06月19日 11:11:55
4楼
区管所说的是,在设微机保护时,含有两只互感器,一般是A相与C相吗?我见过微机上接有两只互感器,A相与C相的,但不知道作用是什么?
回复
beyjohn
2012年06月19日 14:56:12
5楼
CT接于A、C两相的话,二次侧公共线上的电流Ia+Ic=-Ib,依然能反映未接CT的B相的相电流