关于室外给水管道的埋深
wei-zhs
wei-zhs Lv.2
2006年12月13日 14:48:01
只看楼主

《建筑给水排水及采暖工程施工及质量验收规范》中9.2.1中明确写着,在无冰冻地区埋地敷设时,管顶覆土不得小于500MM。而在《建筑给排水设计规范》中只强调管道埋设深度不得小于土壤冰冻线以下0.15米,在《给排水技术措施》中2.6.11写着在非机动车道下或道路边缘地下,覆土厚度,金属管不宜小于0.3米。三者之间不知道大家如何选择确定的

lvjing_self2006
2007年05月19日 15:22:06
13楼
我也一直很纳闷
管道埋深
冰冻线又怎么定呢
一般排出管,入户管又该埋多少呢
回复
wmc_163
2007年05月19日 23:28:25
14楼
首先给排水管应敷设在冰冻线以下。如无冻土要求,金属管抗压性好一些,可敷设浅一些;其它管材可敷设深一些。
回复
水锤
2007年05月20日 09:27:28
15楼

地域不同,冰冻线的深度也不同
回复