关于11g101图集的一个疑问
flyrock双鱼
2012年06月17日 19:45:24
只看楼主

11G101系列图集中讲述的受拉钢筋锚固长度修正系数条件之一为“锚固区保护层厚度”,并且有一个厚度值区间3d~5d(d为锚固钢筋直径)。我对这个锚固区保护层厚度不理解。构件的非锚固区保护层厚度大家都好理解,请老师讲解一下锚固区保护层厚度这个概念,还有就是3d~5d这个区间,当出现小于3d,大于5d的情况又如何处理?

cangbaozhenhao00
2012年09月14日 14:49:26
2楼
同问问啊
回复
jz1023707228
2012年09月21日 11:06:34
3楼
小于3d时也取哦0.8,大于5d时取0.7.二者之间内插取值。
至于锚固区保护层厚度,我的理解是,锚固区钢筋外皮到混凝土外表面的距离。一般在梁端锚固时锚固区保护层厚度小于3d,在墙柱锚固时锚固区保护层厚度大于5d
回复
yuanyeliang
2013年08月09日 18:11:28
4楼
剪力墙搭接连接也有LaE,怎么算,锚固保护区厚度怎么算?
回复

相关推荐